各类配电箱需要有生产合格证,严禁使用不合格产品。配电箱内的接线、导线截面、漏电开关、工作接地、保护接地、重复接地等应符合现行施工规范的规定 总配电箱与分配电箱的距离应控制在100m内,开关箱(插座箱)与控制设备之间的距离不宜超过3m 动力与照明混用配电箱内,动力与照明共用一个开关 为了保证安全用电,开关箱内严禁用一闸控制多个设备及插座。严禁使用木质材料制作二层板、箱体 配电箱内应设置N中性线和PE保护地线,其截面符合现行规范规定,安装在专用端子或端子排上,连接牢固可靠,完好无损
TN系统中的保护零线必须在配电室或总配电箱处做重复接地外 TN系统中的保护零线必须在配电系统的末端处做重复接地 TN系统中的保护零线在配电室或总配电箱处和配电系统的末端处已做重复接地,可不在配电系统的中间处做重复接地 在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω
总配电箱—分配电箱—开关箱 开关箱—总配电箱—分配电箱 分配电箱—开关箱—总配电箱 总分配电箱—分配电箱—总开关箱
降低保护导体电阻 降低系统接地电阻 做局部等电位联结 实施总等电位联结
配电箱、开关箱内不得随意挂接其他电器设备 配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力 配电箱、开关箱内漏电保护器每天使用前应启动实验按钮试跳一次,不正常时也可使用
开关箱—分配电箱—总配电箱 总配电箱—分配电箱—开关箱 开关箱—总配电箱—分配电箱 以上均可
配电箱安装底口距地通常为1.5m,明装电度表板底口距地不小于1.8m 铁制配电箱(盘)均需应先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆两道 配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有明显可靠的裸软铜线PE线接地 配电箱(盘)上配线应排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定 配电箱(盘)安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于5mm
与变压器保护接地共用接地装置,接地电阻小于4Ω 与变压器保护接地共用接地装置,接地电阻小于10Ω 在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不大于4Ω 在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不大于10Ω