安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯上边距地面的高度应小于 1m 安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于 3.5m 的场所,标志灯底边距地面的高度宜为 2.2m 安装在疏散走道、通道上方时,室内高度大于 3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距 地面高度宜为 3m 安装在疏散走道、通道的地面上时,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 1mm
安装在疏散走道、通道上方时,室内高度大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2-2.5m; 安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m. 安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应不小于1m。
出口标志灯应安装在安全出口或疏散门外侧上方居中位置 方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 安装在疏散走道两侧或柱面上的方向标志灯具距地面的高度为0.95m 安装在疏散走道上方的方向标志灯具,在室内高度3.5m的场所,距地面高度为2.2m
当建筑物高出地面45m及以上时,还应在中部增设,增设的中间灯应尽可能自顶至地面等距离设置,当为低或中光强灯时,间距不应大于60m;当为高光强灯时,间距不应大于80m; 烟囱顶部的顶灯应设在顶部端以下3~5m之间; 低、中光强障碍标志灯应为红色玻璃灯罩,高光强障碍标志灯应为白色闪光,烟囱每层4个,互成90°,并宜采用自动换泡装置; 其他高建筑物和筑物航空障碍灯的装设应依工程具体情况而定。
灯具在顶棚、疏散走道或路径的上方安装时,可采用吸顶或吊装式安装 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装,灯的标志面宜与疏散方向垂直 安全出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置 安全出口标志灯受安装条件限制标志灯无法安装到门框上侧时,可以安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡 采用吸顶或吊装式安装时,安全出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm
在机场的内水平面,当高度在45m以上的建筑物和构筑物必须设置航空障碍标志灯; 在机场净空区的锥形面内,从内水平面边缘向外,沿其径轴线,高度由45m逐渐递增至145m高的建筑物和构筑物应装设航空障碍标志灯; 在上述锥形面以外的地区,高出地面高程达160m及以上的建筑物和构筑物应装设航空障碍标志灯; 在机场的外水平面,当高度在45m以上的建筑物和构筑物必须设置航空障碍标志灯。
所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封 标志灯表面应与地面平行 标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于3mm 标志灯高于地面距离不应大于3mm
距地面150m及以上应装设白色灯 航空障碍灯应装设在建筑物最高部位,当制高点平面面积较大时,还应在外侧转角的顶端分别设置 障碍标志灯宜采用自动切断电源的控制装置 航空障碍灯的水平,垂直距离不宜大于60m
安装在疏散走道的标志灯表面与地面平行,高于地面距离为3mm 标志灯配电、通信线路的连接均采用密封胶密封 出口标志灯受安装条件限制,安装在了门的两侧,门完全开启时标志灯未被遮挡 方向标志灯安装在疏散走道两侧的墙面上,标志灯底边距地面的高度为1.2m 方向标志灯安装在疏散走道转角处两侧,标志灯与转角处边墙的距离为1.5m
受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯边离门框距离不应大于200mm 室内高度不大于3.5m的场所,采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m 室内高度不大于3.5m的场所,受安装条件限制安装在门的两侧,门完全开启时标志灯不能被遮挡
应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m 安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2-3m 安装在疏散走遣、通道上方时,室内高度大于3.5m的场所,特大型.大型.中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m 安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1.5m
标志灯的标志面宜与疏散方向垂直 出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置 方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 疏散走道上安装的标志灯,其表面应与地面平行,高于地面距离不应大于 2mm,标志 灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 1mm