建筑总配电室内的消防电源配电柜分别有两个区域的35KV变电站供电 消防用电设备采用专用的供电回路,其配电箱独立设置 消防配电线路采用阻燃电缆,与其他配电线路分别布置在同一电缆井的两侧 消防控制室内设置的专用双电源配电箱设有自动切换装置
应采用专用的供电回路 可以与动力、 照明共用回路 可以与动力供电共用回路,但必须采用阻燃电缆 可以与照明供电共用回路,但必须采用阻燃电线
一类高层建筑的自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在60s内供电 消防用电设备应采用专用的供电回路 一类高层建筑的消防用电设备的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置 消防用电设备的配电回路和控制回路宜按防火分区划分
建筑面积为3000m²的人防工程应按一级负荷供电 建筑面积为5000m²的人防工程应按一级负荷供电 消防水泵的供电回路应引自专用消防配电柜或专用供电回路,其配电和控制线路宜按防火分区划分 消防用电设备的配电线路即使采用矿物类不燃性电缆时,也不应明敷设
配电设备应有明显标志 消防应急照明线路可与其他照明线路同管设置 消防配电线路应与其他动力配电线路分开设置 消防用电设备应采用专用供电回路
消防水泵、电动阀门、火灾探测报警与灭火系统、火灾应急照明应按Ⅰ类负荷供电 消防用电设备采用双电源或双回路供电时,应在最末一级配电箱处自动切换 应急照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min 消防用电设备应采用单独的供电回路,当发生火灾切断生产、生活用电时,仍应保证消防用电,其配电设备应设置明显标志 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要
三级消防用电设备采用专用的双回路电源供电 消防水泵的备用电源可采用带自启动的应急发电机组的供电方式 消防水泵的供电应在消防水泵房配电箱处切换 消防电梯的供电应在电梯机房配电箱处切换
消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电 消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电 消防用电设备提供的两路电源同时供电时,可由任一回路做主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置