消防水泵采用电动机驱动,电动机干式安装 消防水泵零流量时出口压力为1.1MPa 消防水泵出流量为60L/s时出口压力为0.57MPa 消防给水同-泵组的消防水泵型号-致,3台工作泵配有1台备用泵 消防水泵从市政管网直接抽水,在消防水泵吸水管上设置了有空气隔断的倒流防止器
消防水泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防水泵 消防水泵并联的工作总流量增加了,但单台消防水泵的流量有所下降 消防水泵的串联,在控制上,应先开启前面的消防水泵,后开启后面(按水流方向)的消防水泵 当单台消防水泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用消防水泵并联的方式供水
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装
E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
消防水泵的出流量为60L/s时,出口压力为0.5MPa 消防水泵的出流量为50L/s时,出口压力为0.48MPa 消防水泵零流量时,水泵工作压力为1.12MPa 消防水泵零流量时,水泵工作压力为0.8MPa
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时间,锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于 24h 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵 水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应小于设计工作压力的 1.5倍,且宜大于设计工作压力的 120% 消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过 2台
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求 采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵 消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% 消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的1.6倍
消防水泵的规格、型号等与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 .消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离
消防水泵应采取自灌式吸水 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵进水管上设置有空气隔断的倒流防止器 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台
以自动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵在50s投入正常运行 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行 出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应高于于设计工作压力的65%
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求 采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵 消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% 消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍
当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵 串联的消防水泵应选择同一厂家生产的同一型号的消防水泵 柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台
消防水泵运行平稳,无不良噪声 消防水泵启动控制柜平时设置在手动启动挡 消防水泵采用自灌式引水方式,且能使全部有效储水被利用 吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,且有明显标记 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵启动正常, 关掉主电源,水泵停止工作
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
对消防水泵进行测试,当出流量为45L/S时,水泵出口压力为0.49MPa 屋顶试验消火栓的栓口动压值为0.25MPa,消防水枪充实水柱为10m 消防控制室手动直接启泵后35s,消防水泵投入正常运行 启动消防水泵,关闭水泵出口控制阀,水泵出口压力为l.3MPa 消防水泵自动启动运行15min后,由于电机电流过大,消防水泵自动停机
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的 1.6 倍
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器 轴流深井泵应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求 消防水泵零流量时的压力不应大干设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%