与道路交叉布置时,由电缆中心线至路面的垂直净距应大于或等于1m 与道路交叉布置时,由电缆沟沟底至路面的垂直净距应大于或等于1m 电力电缆沟不得与道路交叉布置 与道路交叉布置时,由电缆沟外缘至路面的垂直净距应大于或等于1m
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设 电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵
电缆支架的同层横担应在同一水平上 电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐 __电缆在下,低压在上 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流三芯电力电缆在桥架上不宜超过一层
高、低压电力电缆水平净距为150mm __电缆宜敷设在上层 A、B都有 其他
可直接放于沟底或电缆支架上 可直埋于沟底 不能放于电缆支架上
电力电缆沟一律不得与道路交叉布置 可与道路交叉布置,但由电缆沟沟底至路面的最小垂直净距应为1m 可与道路交叉布置,但由电缆中心线至路面的最小垂直净距应为1m 可与道路交叉布置,但由电缆沟外缘至路面的最小垂直净距应为1m
上下层电缆的垂直净距为35mm 电力电缆和控制电缆应分开排列 电缆沟进入建筑时应设防火墙 电缆沟宜采用钢筋混凝土盖板
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。 电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;