你可能感兴趣的试题
当桩长小于10m时,每孔可取1组 当桩长小于10m时,每孔可取2组 当桩长为10~30m时,每孔截取3组芯样 当桩长大于30m时,每孔不少于4组
钻芯法可用于各种强度等级混凝土结构的检测 采用h/d=1的圆形芯样试件 由钻取芯样抗压试验的实测值可直接作为混凝土强度的换算值 对于单构件检测时,芯样数量不应少于3个
芯样尺寸效应,当芯样试件高度和直径之比为1时,宜取为1.0 芯样尺寸效应,钻芯机械对芯样扰动和混凝土成型条件 芯样尺寸效应和混凝土成型条件
标准芯样试件的数量不应少于5个。 芯样应从间接检测方法的结构构件中随即抽取。 当采用的间接检测方法为无损检测方法时,钻芯位置应与间接检测方法相应的测区重合。 当采用的间接检测方法对结构构件有损伤时,钻芯位置应布置在相应测区的附近。
结构或构件受力较大的部位 混凝土强度质量具有代表性的部位 便于钻芯机安放与操作部位 避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其他钢筋
抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件。 试件的公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍。 可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm,且不得小于骨料最大粒径的2倍。 钻芯法不得用来修正拔出法得到的混凝土抗压强度换算值。
由于构件较小,可以用该芯样的强度作为该梁的强度推定值; 不可直接用该芯样强度值作为该梁的强度推定值,但可以用该芯样强度值按修正量的方法对该梁回弹强度值进行修正; 现有的芯样样本数太少,不能用钻芯法推定该梁混凝土强度值; 若再钻取一个有效芯样,则两个芯样试件混凝土抗压强度中的最小值为该梁的强度推定值。
应检测混凝土弯拉强度,试验方法应使用标准小梁法或钻芯劈裂法 试件组数等于或少于10组时,试件平均强度不得小于1.15倍,任一组强度均不得小于0.85倍 标准小梁合格判定平均弯拉强度fs和最小弯拉强度fmin中有一个不符合要求时,水泥混凝土弯拉强度评为不合格,相应分项工程评为不合格。 混凝土弯拉强度评定采用数理统计方法
芯样试件的数量应根据被测混凝土的面积确定。 芯样试件的数量应根据检测批的容量确定。 标准芯样试件的最小样本量不宜少于15个。 芯样应从检测批的结构构件中随即抽取。
芯样尺寸效应,当芯样试件高度和直径之比为1时,宜取为1.0 芯样尺寸效应,钻芯机械对芯样扰动和混凝土成型条件 芯样尺寸效应和混凝土成型条件 芯样尺寸效应和养护天数
超声波法 钻取芯样法 超声回弹法 回弹法 整个构件进行荷载试验