当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

采用钻心方法检测混凝土强度时,钻取的芯样应符合下列规定()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当桩长小于10m时,每孔可取1组  当桩长小于10m时,每孔可取2组  当桩长为10~30m时,每孔截取3组芯样  当桩长大于30m时,每孔不少于4组  
钻芯法可用于各种强度等级混凝土结构的检测  采用h/d=1的圆形芯样试件  由钻取芯样抗压试验的实测值可直接作为混凝土强度的换算值  对于单构件检测时,芯样数量不应少于3个  
芯样尺寸效应,当芯样试件高度和直径之比为1时,宜取为1.0  芯样尺寸效应,钻芯机械对芯样扰动和混凝土成型条件  芯样尺寸效应和混凝土成型条件  
标准芯样试件的数量不应少于5个。  芯样应从间接检测方法的结构构件中随即抽取。  当采用的间接检测方法为无损检测方法时,钻芯位置应与间接检测方法相应的测区重合。  当采用的间接检测方法对结构构件有损伤时,钻芯位置应布置在相应测区的附近。  
结构或构件受力较大的部位  混凝土强度质量具有代表性的部位  便于钻芯机安放与操作部位  避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其他钢筋  
抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件。  试件的公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍。  可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm,且不得小于骨料最大粒径的2倍。  钻芯法不得用来修正拔出法得到的混凝土抗压强度换算值。  
由于构件较小,可以用该芯样的强度作为该梁的强度推定值;  不可直接用该芯样强度值作为该梁的强度推定值,但可以用该芯样强度值按修正量的方法对该梁回弹强度值进行修正;  现有的芯样样本数太少,不能用钻芯法推定该梁混凝土强度值;  若再钻取一个有效芯样,则两个芯样试件混凝土抗压强度中的最小值为该梁的强度推定值。  
应检测混凝土弯拉强度,试验方法应使用标准小梁法或钻芯劈裂法  试件组数等于或少于10组时,试件平均强度不得小于1.15倍,任一组强度均不得小于0.85倍  标准小梁合格判定平均弯拉强度fs和最小弯拉强度fmin中有一个不符合要求时,水泥混凝土弯拉强度评为不合格,相应分项工程评为不合格。  混凝土弯拉强度评定采用数理统计方法  
芯样试件的数量应根据被测混凝土的面积确定。  芯样试件的数量应根据检测批的容量确定。  标准芯样试件的最小样本量不宜少于15个。  芯样应从检测批的结构构件中随即抽取。  
芯样尺寸效应,当芯样试件高度和直径之比为1时,宜取为1.0  芯样尺寸效应,钻芯机械对芯样扰动和混凝土成型条件  芯样尺寸效应和混凝土成型条件  芯样尺寸效应和养护天数  
超声波法  钻取芯样法  超声回弹法  回弹法  整个构件进行荷载试验  

热门试题