当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防管道刷水性漆与其他管道区分; 管道上标明管径及走向, 在进、 出泵房 位置设置固定铭牌, 标明用途(水路走向) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

阀后管道应采用内外热镀锌钢管,且管道上不应设置其他用水设施  系统管道的工作压力不应大于1.2MPa,系统管道应采用沟槽式连接件 (卡箍)连接,或螺纹、法兰连接  镀锌管道不宜采用电焊、气焊挖孔、热煨弯或其他破坏镀锌层的操作  系统管道采用镀锌钢管时,管径不应小于20mm;采用不镑钢管或铜管时,管径不应小于20mm  系统管道的最低处或水容易聚集的地方应设置放水阀或排污口。  
敷设在排水管道下面,热水管道上面  敷设在排水管道上面,热水管道下面  敷设在排水管道下面,热水管道上面  敷设在排水管道上面,热水管道上面  
水平管道的管径应注于管道上方  斜管道的管径应注于管道的右上方  竖管道的管径应注于管道的右侧  管道的变径处或当无法按上述位置标注管径时,可用引出线将管段管径引至适当位置标注  同一种管径的管道较多时,可不在图上标注,但应在附注中说明  
经对照检查,管道材质、管径、接头,管道连接方式以及采取的防腐、防冻等措施,符合消防技术标准和消防设计文件要求;报警阀后的管道上可安装其他用途的支管、水龙头  经测量,管道横向安装坡度为0.002~0.005,且坡向进水管;相应的排水措施设置符合规定要求。  经测量,管道支架、吊架、防晃支架,固定方式、设置间距、设置要求等符合消防技术标准规定。  经测量,干式系统其配水管道充水时间不宜大于1min  雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 2min。  
管道材质、 管径、 接头、 连接方式及采取的防腐、 防冻措施由施工单位确定  报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管或水龙头  消防水池、 消防水箱、 消防气压给水设备内的水, 应根据当地环境、 气候条件不定期更换  每年应对消防储水设备进行检查, 修补缺损和重新油漆  
管道材质、管径、接头、管道连接方式以及采取的防腐、防冻等措施,符合消防技术标准和消防设计文件要求  报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管、水龙头  如不同系统合用消防水泵时,应在报警阀前分开设置  如不同系统合用消防水泵时,应在报警阀后分开设置  
小管道让大管道  小断面让大断面  无压让有压  管径小的自行揻弯的电气、给水、空调水、消防水等支管让管径大的桥架、通风、给水、空调水、消防水等主干管道  
自来水厂的位置、名称、规模、水源地、取水点  给水加压站的位置、规模  消防水塔、高位水池的位置、容积、标高  消防给水管道的走向、管径  大型建筑的消防水池  
自净流速  污废水性质  管径  管道强度  管材  
煤气管道与水管、热力管、燃油管、不燃气体管在同一支柱或找桥上敷设,其上下敷设的垂直净距不小于 250mm  为便于操作、检修和抽堵盲板,重油管和氧气管可以敷设在同一侧  其他管道架设在管径大于或等于1200mm的煤气管道上时,管道上面预留600mm的通行道  其他管道的托架均应焊在煤气管道的加固圈上,加固圈的长度可根据荷载的大小选定,一般为(1/6~ 1)管道周长,但不小于200mm  
单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端  从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端  由城市给水管道直接向锅炉、热水机组等有压容器或密闭容器注水的注水管上  垃圾处理站、动物养殖场的冲洗管道及动物饮用水管道的起端  

热门试题

更多