你可能感兴趣的试题
细水雾灭火系统是开式系统 细水雾灭火系统是闭式系统 开式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启 闭式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启
分区控制阀的安装高度宜为 1.5m~1.8m 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施 控制阀组的安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》(GB50235)的 有关规定 控制阀上应设置标明所控制防护区的永久性标志牌
1.5~1.8 1.3~1.6 1.2~1.6 1.0~1.5
控制阀的型号、规格、安装位置、固定方式和启闭标志等符合设计和安装要求; 开式系统分区控制阀组能采用手动方式可靠动作; 闭式系统分区控制阀组能够采用手动和自动方式可靠动作; 分区控制阀前后的阀门均处于常闭位置。
分区控制阀的安装高度宜为0.8m~1.2m 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施 分区控制阀应具有启闭状态的信号反馈功能 分区控制阀操作面与墙的距离不应小于0.8m
高、中、低压细水雾灭火系统的控制阀可以采用雨淋阀 __细水雾灭火系统的控制阀组通常采用分配阀 分配阀类似于气体灭火系统中的选择阀,它不仅具备了选择阀的功能,而且具有启动系统和关闭系统的双重功能 分配阀可采用电动阀和手动阀组合的方式完成控水阀组的功能,
__系统、中压系统和低压系统 现场安装系统和预安装系统 开式系统和闭式系统 泵组式系统和瓶组式系统
分区控制阀的安装高度宜为0.8m~1.2m 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施 分区控制阀应具有启闭状态的信号反馈功能 分区控制阀操作面与墙的距离不应小于0.8m
某分区控制阀操作面与其他设备的距离为0.6m 某分区控制阀安装在其对应防护区门口的外墙上 某分区控制阀的安装高度为l.6m 某分区控制阀操作面与墙的距离为0.85m
控制阀组的安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的有关规定 控制阀上应设置标明所控制防护区的永久性标志牌 分区控制阀的安装高度宜为1.5m〜1.8m 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施
__系统、中压系统和低压系统 现场安装系统和预安装系统 开式系统和闭式系统 泵组式系统和瓶组式系统
泵组式系统和瓶组式系统 现场安装系统和预安装系统 开式系统和闭式系统 __系统、中压系统和低压系统
手动和自动,手动 手动,自动 自动,手动 手动,手动和自动
稳压泵调试 报警阀组调试 分区控制阀调试 联动试验
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
稳压泵调试 报警阀组调试 分区控制阀调试 联动试验