对于直流电动机馈线可不考虑电动机启动电流; 对于控制、信号馈线应按短时最大工作电流选择; 对于电磁型操动机构,按额定合闸电流选择,但熔件的熔断时间应大于断路器固有合闸时间; 应保证短路时各级保护设备的选择性。
1/3~1/4 1/2~1/3 1/3~1/5 1/2~1/5
其额定电压应大于或等于回路的额定电压 熔断器熔件和自动开关热脱扣器的额定电流,对于直流电动机馈线应考虑电动机起动电流;对于控制、信号馈线应按短时最大工作电流选择,并应保证短路时各级保护设备的选择性 电磁型操动机构合闸线圈回路的熔断器熔件,可按02~03倍额定合闸电流选择,但熔件的熔断时间应大于断路器固有合闸时间 按被保护元件1h放电率再加大一级选择,并应与直流馈线回路保护设备相配合 按回路额定电压和额定工作电流来选择
额定电压应大于或等于回路的工作电压 对于直流电动机馈线应考虑电动机启动电流;对于控制、信号馈线应按短时最大工作电流选择 电磁型操动机构合闸线圈回路的自动开关或熔断器熔件,可按0.2~0.3倍的额定合闸电流选择,但自动开关过载脱扣时间或熔件的熔断时间应大于断路器固有合闸时间 自动开关应选择直流空气开关,其过载保护应满足于线较支线大2~4级的要求;依据短路电流计算,还应保证短路时的选择性及可靠动作
大于断路器的固有分闸时间; 小于断路器的固有分闸时间; 小于断路器的合闸时间; 大于断路器的合闸时间。
控制母线电压为1.1倍额定电压时,灯泡电阻与附加电阻限定的电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的10%; 控制母线电压为额定电压时,灯泡短路情况下,附加电阻的额定电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的20%; 控制母线电压为1.1倍额定电压时,如灯泡短路,附加电阻限定的电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的10%来选择附加电阻值; 控制母线电压为1.1倍额定电压时,电阻短路情况下,灯泡限定的电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的10%。
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器间应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器问应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
1倍; 0.8倍; 0.5倍; 0.2~0.3倍。