你可能感兴趣的试题
通风机连续运转 2h 水泵连续运转 2h 制冷机组试运转不少于 8h 冷却水系统循环试运行不少于 8h 通风系统的连续试运行应不少于 8h
轴流风机启动后调节叶片时,电流不得大于电动机的额定电流值 轴流通风机运行时,可以停留于喘振工况内 轴流风机试运转各部位应无异常现象 轴流风机试运转逐渐增加风机负荷,在规定转速和最大出口压力下,直至轴承达到稳定温度后,连续运转时间不应小于20min
离心式通风机为2h 轴流式通风机为1h 离心式通风机为1h 轴流式通风机为2h 通风机不得在喘振区域内运转
带有动力的除尘器与空气过滤器的试运转 防排烟系统正压送风前室静压的检测 通风机风量、风压及转速测定 通风机、制冷机、空调器噪声的测定
通风机正常后,电流值不能超过额定值 轴承温度不超过规定 运转完毕应复查各主要部份的配合和安装精度 试运转时间1小时 均应经一次启动立即停止运转的试验
空调系统带冷、热源的正常联合试运转应时间大于8h 当竣工季节条件与设计条件相差较大时,仅做不带冷、热源的试运转 通风机试运转,在额定转速下试运转时间不少于2h 水泵试运转,在设计负荷下连续运转时间不应少于3h
离心式通风机为2h 轴流式通风机为1h 离心式通风机为1h 轴流式通风机为2h
通风机试运转 通风机噪声测定 水泵试运转 通风机风压及转速测定
通风机试运转 水泵试运转 制冷机试运转 通风机、制冷机、空调器的噪声测定
水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响 水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃ 通风机、空调机组中的风机在额定转速成下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过80℃ 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于3h,运行应无异常情况 冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定
通风自试运转 制冷机试运转 通风机风量、风压及转速测定 通风机、制冷机、空调器噪声的测定