你可能感兴趣的试题
自压式气体灭火系统、外储压式气体灭火系统 组合分配气体灭火系统、单元独立气体灭火系统 全淹没气体灭火系统、局部应用干粉灭火系统 七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统
1301气体灭火系统 IG541气体灭火系统 1201气体灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统
选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作 储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度可为-10℃ 喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求 集流管上设置安全泄压装置后,在储存容器或容器阀上可不设安全泄压装置
二氧化碳灭火系统,七氟丙烷灭火系统,惰性气体灭火系统和气溶胶灭火系统 管网灭火系统和预制灭火系统 全淹没灭火系统和局部应用灭火系统 自压式气体灭火系统,内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾 IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定
集流管应设置安全泄压装置 选择阀的公称直径应和其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同 输送启动气体的管道宜采用铜管 输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
二氧化碳灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 卤代烷灭火系统 惰性气体自动灭火系统
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s
集流管应设置安全溃压装置 选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同 输送启动气体的管道宜采用铜管 输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
二氧化碳灭火系统.七氟丙烷灭火系统和惰性气体灭火系统 管网灭火系统和无管网灭火系统 全淹没灭火系统和局部应用灭火系统 自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统
集流管应设置安全泄压装置 选择阀的公称直径应与其对应的防护区灭火系统的主管道公称直径相同 输送启动气体的管道宜采用铜管 输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
七氟丙烷灭火系统 IG-541灭火系统 卤代烷1211灭火系统 卤代烷1301灭火系统
二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统 管网灭火系统、预制灭火系统 全淹没灭火系统、局部应用灭火系统 自压式灭火系统、内储压式气体灭火系统、外储压式气体灭火系统