主副电能表误差均合格, 但主表所计电量相对误差大于电能表准确度等级值0. 5 倍时, 应更换误差较大电能表。
查看本题答案
包含此试题的试卷
装表接电工考试《2021年装表接电工网大版题库三》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
采用标准电能表比较法测定电能表相对误差的0.05级检定装置的输出功率稳定度应不大于
0.01
0.2
0.002
0.001
标准电能表测定的电能量与被校电能表测定的电能量相比较即能确定被检电能表的相对误差
什么是基本误差?基本误差就是电能表在允许条件下的相对误差吗
当主副电能表误差均合格但二者所计电量之差与主表所计电量的相对误差 大于电能表准确度等级值的倍时应更换
1.5
2
2.5
3
多功能电能表的示值应正常各时段记度器示值电量之和与总记度器示值电量的相对误差应不大于0.5%否则应查
电能表的机械负载影响是指电能表有无计度器时其相对误差的改变
用标准电能表法测定电能表相对误差时如果采用光电脉冲法要适当选定被检电能表转数使预置脉冲数在检定2.0
3000
2000
1000
500
安装主副表的电能计量装置以实际误差较小的电能表所计电量作为电费结算依据
多功能安装置电能表需量所值误差以相对误差表示在参比电压参比频率cos?=1.0时I=0.1Ib-Im
智能电能表的误差变差试验中0.2S级三相智能电能表的误差变差0.05 判为合格
关于电能表校验的说法下列不正确的是
电能表各时段计度器示值电量之和与总计度器示值电量的相对误差应不大于0.1%
电能表各时段计度器示值电量之和与总计度器示值电量的相对误差应不大于0.2%
电能表显示功率、电流、电压值应和测试仪器值偏差不大于2%
电能表显示功率、电流、电压值应和测试仪器值偏差不大于1%
当主副电能表所计电量之差与主表所计电量的相对误差小于电能表准确度等级的时以主电能表所计电量作为贸易结
1倍
1.5倍
2倍
3倍
当现场检验电能表的相对误差超过规定值时不允许现场调整电能表误差 应在3个工作日内换表
电能表的基本误差是指其在条件下测试的相对误差值
电能表的基本误差指的是什么它就是电能表在允许的工作条件下的相对误差吗为什么
因为非正弦系三相无功电能表当三相不对称时有着不同的线路附加误差所以测定它们的相对误差时要求
标准电能表没有线路附加误差或线路附加误差要尽可能地小
三相检定电路完全对称
标准电能表与被试无功电能表具有相同的线路附加误差
三相电压对称
采用标准电能表比较法测定电能表相对误差的0.1级检定装置的输出功率稳定度应不大于
0.005
0.5
0.0002
0.02
电能表的基本误差是指电能表在条件下测试的值
检定规程规定的参比
绝对误差
工作极限范围
相对误差
电能计量装置技术管理规程DL/T448-2016规定主副电能表误差均 合格但主表所计电量相对误差大于
电能表的基本误差是指电能表在运行条件下的相对误差
热门试题
更多
__回路上使用钳形电流表的测量工作至少应两人进行非运维人员测量 时应填用配电第一种工作票
据国网营销/4280-2014国家电网公司用电信息密钥管理办法规定密 管系统机房建设应满足的要求
反思总结是指团队对方案执行情况的反省和再思考
35kV以上贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路不应装设隔离开 关辅助接点也不可装设空气开关
GPRS终端就输出电路特征而言属于正脉冲的是
农业用电中林木培育和种植用电是指
在电路中可以控制断路器跳闸的动合触点较多且所有触点都可以并接到用 电信息采集与监控终端的遥控触点上
PowerPoint2007可以上网下载模板文件
兆欧表的摇测速度为120r/min可以有±20%的变化
以下属于电力计量装置的是
带电检查计量装置的方法有
触电者应仰面躺在平硬的地方
常用的电工工具有电工安全用具
国家电网公司电力安全工作规程配电部分中对同杆塔塔架设的多 层电力线路验电应禁止作业人员越过未经验电接地的线路对上层 远侧线路验电
主题是一组设计元素通过对幻灯片中使用的字体背景等信息进行设置 为演示文稿中的幻灯片提供统一外观
重大危险源电网班组安全管理具有手段科学性效益社会性等特点
35kV及以下的电压互感器二次回路不得装设任何或辅助接点
在Word2007中使用Ctrl+S快捷键可以打开查找和替换对话框
导线对地距离及交叉跨越最小垂直距离在交叉道路人行道时应为3m
短接联合接线盒内的电流连片断开接线盒的电压连片即先电流后电压
试验项目过电压能力测试误差的重复性测试其受试数量为所抽样本大小 的20%但最少不得少于3只
电气图的形式多种多样但是所反映的内容基本相同包括
进户线主要采用轴式绝缘子固定
工作中遇等情况威胁到工作人员的安全时工作负责人或专责监护 人应下令停止工作
公司基本价值理念中忠诚企业的含义是忠实维护企业利益 和形象
建设世界一流电网就是建设以特__电网为骨干网架各级电网协调发展 具有化特征的坚强智能电网
电阻器与电阻元件的连接应采用的裸导体接触应可靠
满偏电流越大表头的灵敏度就越高测量电压时的内阻也就越大
经TA接入式三相四线低压计量装置其更正系数K=1.5则错误接线情况 是
下列属于接地电阻测量的现场注意事项的是