你可能感兴趣的试题
短路时电流、电压值是突变的,而系统振荡时系统各点电压和电流值均作往 振荡时系统任何一点电流和电压之间的相位角都随着功角δ 的变化而变化 系统振荡时,将对以测量电流为原理的保护形成影响,如: 电流速断保护、电流纵联差动保护等 短路时电压与电流的相位角是基本不变的
缓慢的 与三相短路一样快速变化 缓慢的且与振荡周期有关 快速的且与振荡周期有关
振荡时电流增大与短路故障时电流增大相同,电流幅度值增大保持不变; 振荡时电压降低与短路故障时电压降低相同,电压幅值减小保持不变; 振荡时电流增大与短路故障时电流增大不同,前者幅值要变化,后者幅值不发生变化; 振荡时电流增大是缓慢的,与振荡周期大小有关,短路故障电流增大是突变的
短路时,电流和电压的幅值均呈周期性变化 振荡时,电流和电压的变化速度较慢 振荡时,三相完全对称 短路时,电流和电压之间的相位是不变的
短路时电流、 电压值是突变的, 而系统振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动 振荡时系统任何一点电流和电压之间的相位角都随着功角 δ 的变化而变化 系统振荡时, 将对以测量电流为原理的保护形成影响, 如: 电流速断保护、 电流纵联差动保护等 短路时电压与电流的相位角是基本不变的
振荡时系统各点电压和电流的有效值随δ 的变化一直在做往复性的摆动, 但变化速度相对较慢; 而短路时, 在短路初瞬电压、电流是突变的, 变化量较大, 但短路稳态时电压、电流的有效值基本不变 振荡时阻抗继电器的测量阻抗随δ 的变化, 幅值在变化, 但相位基本不变, 而短路稳态时阻抗继电器测量阻抗在幅值和相位上基本不变 振荡时只会出现正序分量电流、电压, 不会出现负序分量电流、电压, 而发生接地短路时只会出现零序分量电压、电流不会出现正序和负序分量电压电流 振荡时只会出现正序分量电流、电压, 不会出现负序分量电流
振荡时系统各点电压和电流的有效值随δ 的变化一直在做往复性的摆动,但变化速度相对较慢; 而短路时,在短路初瞬电压、电流是突变的,变化量较大,但短路稳态时电压、电流的有效值基本不变 振荡时阻抗继电器的测量阻抗随δ 的变化,幅值在变化,但相位基本不变,而短路稳态时阻抗继电器测量阻抗在幅值和相位上基本不变 振荡时只会出现正序分量电流、电压,不会出现负序分量电流、电压,而发生接地短路时只会出现零序分量电压、电流不会出现正序和负序分量电压电流 振荡时只会出现正序分量电流、电压,不会出现负序分量电流、电压,而发生接地短路时不会出现正序分量电压电流
振荡时系统各点电压和电流的有效值随δ 的变化一直在做往复性的摆动, 但变化速度相对较慢; 而短路时, 在短路初瞬电压、 电流是突变的, 变化量较大, 但短路稳态时电压、 电流的有效值基本不变 振荡时阻抗继电器的测量阻抗随δ 的变化, 幅值在变化, 但相位基本不变, 而短路稳态时阻抗继电器测量阻抗在幅值和相位上基本不变 振荡时只会出现正序分量电流、 电压, 不会出现负序分量电流、 电压, 而发生接地短路时只会出现零序分量电压、 电流不会出现正序和负序分量电压电流 振荡时只会出现正序分量电流、 电压, 不会出现负序分量电流
缓慢的且与振荡周期无差 与三相短路一样快速变化 缓慢的且与振荡周期有关。
缓慢的; 与三相短路一样快速变化; 缓慢的且与振荡周期有关
缓慢的 与三相短路一样快速变化 缓慢的且与振荡周期无关 电流是不变的, 电压是变化的
振荡时系统各点电流和电压值均作往复运动, 而短路时电流和电压值是突变的 振荡时系统电流和电压值是突变的, 而短路时电流和电压值均作往复运动 振荡时系统各电流和电压之间的相位角是随功角的变化而变化, 而短路时电流和电压之间的相位角是基本不变的 振荡时电流和电压之间的相位角是基本不变的, 而短路时各电流和电压之间的相位角是随功角的变化而变化
电力系统振荡时系统各点电压和电流均作往复性摆动,短路时电流、电压值是突变的 振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大 振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化而短路时,电流和电压之间的相位角基本不变 以上说法均正确
振荡时系统各点电压和电流的有效值随δ的变化一直在做往复性的摆动,但变化速度相对较慢;而短路时,在短路初瞬电压、电流是突变的,变化量较大,但短路稳态时电压、电流的有效值基本不变 振荡时阻抗继电器的测量阻抗随δ的变化,幅值在变化,但相位基本不变,而短路稳态时阻抗继电器测量阻抗在负值和相位上基本不变 振荡时只会出现正序分量电流、电压,不会出现负序分量电流、电压,而发生接地短路时只会出现零序分量电压、电流不会出现正序和负序分量电压电流
振荡时电流和电压的变化速度较慢 振荡时电流和电压的变化速度较快 短路时电流和电压的变化速度较慢 短路时电流和电压的变化速度较快