探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
B类点型感温火灾探测器安装高度为6m A2类点型感温火灾探测器安装高度为4m A1类点型感温火灾探测器安装高度为8m C类点型感温火灾探测器安装高度为5m
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度 探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮挡物 会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口
点型感烟、感温探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角度不应大于 45° 缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,探测器至墙壁距离 宜为 1~1.5m 探测器底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接,底座的连接导线应留有不 小于 200mm 的余量
探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,分为感温、感烟、感光、气体和复合五种基本类型 火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器 感烟火灾探测器,可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等火灾探测器。 感光火灾探测器,又称火焰探测器,可分为紫外、红外及烟温复合式等火灾探测器。
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居左安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45º
感烟探测器至空调送风口最近边的水平距离为1.0m 感烟探测器倾斜安装的倾斜角度为20° 感烟探测器至最近的梁边的水平距离为0.5m 感温探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.5m
在宽度小于 3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置 点型探测器周围 1.0m内,不应有遮挡物 点型探测器到墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 点型探测器至空调送风口的水平距离不应小于 1.5m
点型感温探测器是不可复位探测器 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器
感烟探测器备用量不少于150只,感温探测器备用量不少于40只 探测器备用量不少于190只 感烟探测器备用量不少于50只,感温探测器备用量不少于50只 感烟探测器备用量不少于150只,感温探测器备用量不少于50只
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
点型感烟探测器 A1型点型感温火灾探测器 B型点型感温火灾探测器 C型点型感温火灾探测器 火焰探测器
点型感烟火灾探测器安装高度为 5.0m A2 类点型感温火灾探测器安装高度为 7.0m B 类点型感温火灾探测器安装高度为 6.0m F 类点型感温火灾探测器安装高度为 4.5m
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 探测器至端墙的距离不应大于安装间距的1/3