你可能感兴趣的试题
30%,40% 30%,35% 35%,30% 40%,50%
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m 电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。 电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。 电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。
不同等级电压的电缆应分层敷设 电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐 同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于30mm正确的为35 敷设方法可用人力或机械牵引 __电缆应敷设在下层
电缆桥架层间:不小于150mm 最上一层至构筑物、梁底、电缆沟顶:不小于200mm,并满足电缆弯曲半径的要求 最下一层至电缆沟底:不小于l00mm 最下一层至厂房内地坪:不小于2000mm
电缆隧道和电缆沟 直埋和保护管 支吊架和桥架 以上都是
直线段电缆桥架超过30m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。 电缆吊架的水平间距应一致,层间距离不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上__电缆应小于2倍电缆外径加50mm。 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最小者。 金属支架全长均应有良好接地。 电缆吊架宜根据荷载大小选用角钢或槽钢,焊接后作整体防腐处理;或采用热镀锌材料,焊接后在焊接处局部做防腐处理。
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。 电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护 电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75% 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方
电缆下每隔2~3m加垫衬垫 桥墩两端的电缆应留有松弛部分 不得有损桥梁外观 电缆与桥梁净距不小于0.5m