当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

桥梁上电缆敷设时,悬吊架设的电缆与桥架之间的净距不应小于( )m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m  电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。  电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。  电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。  电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。  
直接埋地  电缆沟  电缆桥架  水泥杆架设  
不同等级电压的电缆应分层敷设  电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐  同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于30mm正确的为35  敷设方法可用人力或机械牵引  __电缆应敷设在下层  
电缆桥架层间:不小于150mm  最上一层至构筑物、梁底、电缆沟顶:不小于200mm,并满足电缆弯曲半径的要求  最下一层至电缆沟底:不小于l00mm  最下一层至厂房内地坪:不小于2000mm  
电缆隧道和电缆沟  直埋和保护管  支吊架和桥架  以上都是  
直线段电缆桥架超过30m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。  电缆吊架的水平间距应一致,层间距离不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上__电缆应小于2倍电缆外径加50mm。  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最小者。  金属支架全长均应有良好接地。  电缆吊架宜根据荷载大小选用角钢或槽钢,焊接后作整体防腐处理;或采用热镀锌材料,焊接后在焊接处局部做防腐处理。  
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;  交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。  电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护   电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。   电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%   电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。   电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方  
电缆下每隔2~3m加垫衬垫  桥墩两端的电缆应留有松弛部分  不得有损桥梁外观  电缆与桥梁净距不小于0.5m  

热门试题

更多