设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口,使该区人员能在(  )min内撤离防护区。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防护区的疏散通道和安全出口,可以保证人员在30s内疏散完毕  灭火剂喷放指示灯信号在防护区通风换气后,可自动解除  防护区的疏散门自动关闭后,可以在防护区内开启  防护区泄压口距地面高度为2.5m  
设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30S内撤离完毕  防护区内应设火灾声音报警器、闪光报警器.  防护区的门应向疏散方向开启,不应自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2. 07MPA.  设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。  
防护区应有保证人员在 30s 内疏散完毕的通道和出口;  防护区内的疏散通道及出口, 应设应急照明与疏散指示标志;  防护区内应设火灾声报警器; 防护区入口处应设火灾声、 光报警器和灭火剂喷放指示灯, 以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌;  防护区的门应向疏散方向开启, 并能自行关闭; 地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区, 应设置机械排风装置。  气体灭火防护区内的应具最低的防护抗压等级, 围护结构抗压等级不能低于 1500Pa  
防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口  防护区内应设置火灾声警报器  防护区的入口处应设置灭火剂释放指示灯,指示灯信号在灭火剂释放完毕后自动消除  防护区内应设置机械排风装置  防护区用于疏散的门必须能从防护区内打开  