你可能感兴趣的试题
A.将工作面电器设备开关和局部通风机开关闭锁起来; 局部通风机启动后,工作面风量符合标准后,才可向供电区域供电; 将局部通风机供风掘进的巷道中的电器设备的总开关与局部通风机的开关闭锁起来; 当掘进工作面瓦斯超限时,自动切断一切动力电源。
抽出式局部通风机附近 压入式局部通风机附近 进风道 两台通风机附近
必须采用矿井全风压通风或局部通风机通风 使用局部通风机通风的掘进工作面,在交接班时可以停风 高瓦斯、突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面的局部通风机必须采用“三专”供电 严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风
全风压通风 扩散通风 局部通风机通风 抽出式通风机
压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于5m 严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风 瓦斯喷出和煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出煤层的掘进通风方式必须采用压入式 恢复通风前,必须检查瓦斯
必须采用矿井全风压通风或局部通风机通风 使用局部通风机通风的掘进工作面,在交接班时可以停风 高瓦斯、 突出矿井,掘进工作面的局部通风机必须采用“三专” 供电 严禁使用 3 台以上(含 3 台)的局部通风机同时向 1 个掘进工作面供风
通风方式 局部通风机和风筒的选择 局部通风机和风筒的安装和使用 风机的选型 风筒的直径
通风方式 局部通风机和风筒的选择 局部通风机和风筒安装和使用 局部通风机高度
使用局部通风机通风的掘进工作面,不得停风;因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源。 恢复通风前,必须检查瓦斯 只有在局部通风机及其开关附近20米以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。
抽出式局部通风机附近 压入式局部通风机附近 进风道 2台通风机附近
使用局部通风机通风的掘进工作面,不得停风; 恢复通风前,必须检查瓦斯。 只有在局部通风机及其开关附近10米以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。 因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员。 只有在局部通风机及其开关附近50米以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。
通风方式 局部通风机和风筒的选择 局部通风机和风筒安装和使用 局部通风机高度
将工作面电器设备开关和局部通风机开关闭锁起来; 局部通风机启动后,工作面风量符合标准后,才可向供电区域供电; 将局部通风机供风掘进的巷道中的电器设备的总开关与局部通风机的开关闭锁起来; 当掘进工作面瓦斯超限时,自动切断一切动力电源。