你可能感兴趣的试题
选用PP—R聚丙烯管,热熔连接,敷设在结构板内 选用PP—R聚丙烯管,热熔连接,敷设在地面找平层内 选用PP—R聚丙烯管,热熔连接,靠墙、顶板明设 选用薄壁不锈钢管,卡环式连接,敷设在找平层内
宜在冷冻管和排水管的下方 给水管道和各种管道之间的净距,不宜小于0.3m 宜在热水,热力管道下方 生活给水管道不宜与输送易燃或有害的液体管道同管廊(沟)敷设
室内天花板下 顶层吊顶内 室内墙、梁 管沟中 管径内
给水管敷设在上面,且不应有接口重叠;采用钢管或钢套管 给水管敷设在上面;采用钢套管 给水管敷设在上面或下面均可,但不应有接口重叠;采用钢管或钢套管 给水管尽量敷设在上面;采用钢管或钢套管
不得敷设在建筑物结构层内 敷设有卡套式或者卡环式接口 敷设在垫层火证墙体管槽内的给水支管外径不应大于25MM 柔性管材应采用分水器向卫生器具配水
不得直接敷设在楼地面结构层和找平层内。 敷设在楼地面的垫层或填充层内的给水支管的外径不得大于30mm。 给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材,不宜采用钢质管料。 给水管管材不得有卡套式或卡环式接口,中途不得有连接配件,两端接口应明露。
采用卡套式连接的管材敷设在找平层内,宜采用分水器分水 在室外明设的塑料给水管应采取有效的防紫外线的措施 屋面有可靠的防水措施时,给水管道在穿越屋面处需设置防水套管 给水管道不得敷设在遇水会引起燃烧、爆炸的原料和设备上面
可以直接敷设在建筑物结构层内 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管廊内,支管宜敷设在楼(地面)的找平层内或沿墙敷设在管槽内 敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm 敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料,金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材
给水管道不得直接敷设在建筑物结构层内 给水管道不宜穿越伸缩缝,沉降缝,变形缝。如必须穿越时,应设置固定支架 室内给水管道在穿越地下室外墙时应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置 给水管道可以敷设在烟道和风道内,但不得敷设在电梯井和排水沟内
生活或生产给水管道的,不宜大于3.0m/s 消火栓系统及消防给水管道的,不宜大于2.5m/s 自动喷水灭火系统给水管道的,不宜大于2.5m/s 自动喷水灭火系统给水管道的,不宜大于5.0m/s 当有防噪声要求,且管径不大于25mm时,生活给水管道内的水流速度,可采用0.8~1.0m/s