你可能感兴趣的试题
停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸 手动跳闸时,直接闭锁重合闸 不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸 在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸 断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸
应进行重合 延时后再重合 不应进行重合 只能重合一次
任何情况下,自动重合闸装置的动作次数都应符合预先的规定,自动重合闸动作时应发出信号至计算机 对于发电机--变压器--线路组接线方式,可仅装设单相跳闸重合闸装置,三相跳闸时应延时重合闸 自动重合闸装置,应能在重合闸后加速继电保护的动作;必要时,还应能在重合闸前加速其动作 当断路器处于不允许实现自动重合闸状态时,应将自动重合闸装置闭锁
动作迅速 手动跳闸时不能重合 手动合闸于故障线路时不能重合 重合闸装置应能在重合后或重合前加速继电保护的动作
停用重合闸方式时直接闭锁重合闸 手动跳闸时不直接闭锁重合闸 断路器或液压降低到无法重合闸时不闭锁重合闸 不经重合闸的保护跳闸时不闭锁重合闸
手动断开断路器时不应动作 手动合闸于故障线路时允许重合一次 断路器故障不应多次重合 在断路器不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸闭锁
手动断开断路器时不应动作 手动合闸于故障线路时允许重合一次 断路器故障不应多次重合 在断路器不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸闭锁
应进行重合 不应进行重合 延时后再重合 只能重合一次
在值班人员手动或遥控操作将断路器跳闸,自动重合闸装置不应动作。 自动重合闸装置动作后不能自动复归,不能为下次动作做好准备。 在某些不允许重合闸的情况下,应自动将重合闸装置闭锁。 自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。
除了手动合闸于故障线路,开关跳闸重合闸不动作以外,其它任何情况开关跳闸,重合闸均应动作; 自动重合闸宜使用保护启动的方式来实现; 应能和保护配合实现前加速或后加速故障的切除; 手动合闸于故障线路,而随即被保护跳闸时重合闸不应动作。
手动跳闸应闭锁重合闸 手动合闸故障只允许一次重合闸 重合永久故障开放保护加速逻辑 远方跳闸起动重合闸
当停用重合闸方式时 手动跳闸时 不启动重合闸的保护跳闸(如断路器失灵保护跳闸) 在使用单相重合闸方式时断路器三跳
停用重合闸方式时, 直接闭锁重合闸 手动跳闸时, 直接闭锁重合闸 断路器偷跳时, 直接闭锁重合闸 不经重合闸的保护跳闸时, 闭锁重合闸 在使用单相重合闸方式时, 断路器三跳, 用位置继电器触点闭锁重合闸; 保护经综重三跳时, 闭锁重合闸 断路器气压或液压降低到不允许重合闸时, 闭锁重合闸
手动跳、合闸应闭锁重合闸 手动合闸故障只允许一次重合闸 重合于永久故障不开放保护加速逻辑 远方跳闸起动重合闸
手动跳闸, 直接闭锁重合闸 不经重合闸的保护跳闸时, 闭锁重合闸 停用重合闸方式时, 直接闭锁重合闸 断路器气压或液压降低到不允许重合闸时, 闭锁重合闸
手动跳、合闸应闭锁重合闸; 手动合闸故障只允许一次重合闸; 重合永久故障开放保护加速逻辑; 远方跳闸起动重合闸。