当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要 求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,当仅设有消火栓系统时应不小于 ( )m3。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

有效容积为 4m³的消防水池  有效容积为 24m³的消防水池  有效容积为 50m³的消防水池  有效容积为 55m³的消防水池  有效容积为 60m³的消防水池  
消防水池容量如超过1000m时,应分设成两个,消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h  供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m  消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求,在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量  供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过8m  
消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求,在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量   消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个,消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h   供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m   供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过8m  
消防水池的有效容积80m3  消防水泵吸水管喇叭口位于消防水池最低有效水位线以下O.lm处  消防水池设置就地玻璃水位计显示水池水位  消防水池设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水  消防水池设置通气管和呼吸管,并在管口安装有防护网罩  
消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消火栓用水量的要求,  消防水池进水管管径不应小于DN100  消防水池的有效容积不应小于72m3  该消防水池的补水流量按20m3/h计算  
有效容积为4m3的消防水池  有效容积为24m3的消防水池  有效容积为44m3的消防水池  有效容积为55m3的消防水池  有效容积为60m3的消防水池  
该建筑的消防水池的补水不应大于98h  该消防水池设置为两座独立使用且储水容积为1000m³、800m³  水泵接合器距离消防水池的距离不宜小于5m,不宜大于40m  消防水池采用两路可靠补水,其给水管的平均流速不宜小于1.5m/s  
生产生活用水达最大,市政不能满足  只有一条引入管,室外消火栓设计流量大于20L/s  只有一路消防供水,建筑高于80m  两路供水,消防水池有效容积不应小于40m³  
室外管网在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量  消防水池的补水时间不得超过24h  供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m  供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不应大于6m  
消防水池有效容积为 1200m³,划分为独立的两格水池  消防水池采用一路补水,补水时间为 45 小时  消防水池与日常生活用水合用并采取了消防用水不被挪用的技术措施  消防水池设有供消防车取水的取水口,取水口的吸水高度为 5m  
当消防水池在两路补水或一路补水时,消防水池有效容积的计算,可以减去持续灭火时间内的补水容积  利用江、河、湖、海、水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为80%~90%  利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵采用不低于二级供电负荷时,才可视为两路消防供水  消防水池在确保消防用水不被挪用的技术措施时可以与生活或其他用水合用  
采用两路消防供水的消防水池有效容积应根据计算确定,但应不小于100m³  消防水池的有效容积大于1000m³时,宜设两格能独立使用的消防水池  消防水池的有效容积大于500m³时,应设置能够独立使用的两座消防水池  每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量  

热门试题

更多