室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过10 个的建筑,均可布置成枝状。
消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量 喷淋消防稳压泵的流量宜为0.5L, 且不宜大于一个喷头的流量 消火栓给水系统的消防稳压泵, 其流量不应大于3L/s; 消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵,其流量宜为5L/S
室内消防给水管道应布置成环状 每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪同时达到被保护范围内的任何部位
消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量,喷淋消防稳压泵的流量宜为 1L/s,且不宜大于一个喷头的流量 消火栓给水系统的消防稳压泵,其流量不应大于 5L/S;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳 压泵,其流量宜为 3L/s。 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。 稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效容积不宜小于 120L。
消防竖管的设置位置应便于消防人员取水和操作,其数量不宜少于1根 消防竖管的管径应根据消防用水量,竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa 消防竖管的管径应根据消防用水量,竖管给水压力或流速进行计算确定,流量不应小于10L/s 严寒地区可采用干式消防竖管,竖管应在首层靠出口部位设置,便于消防车供水 竖管应设置消防栓快速接口和止回阀,最高处应设置自动排气阀
能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统 管网内平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内消防竖管供水,消防队员用自携水龙带接驳竖管上的消火栓口投入火灾扑救的供水系统
仅设水箱的室内消火栓给水系统 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 并联分区给水的室内消火栓给水系统 串联分区给水的室内消火栓给水系统
高层建筑室内消火栓的设计流量为30~60L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为10~30L/S,室外消防水量为5~30L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为5~30L/s,室外消防水量为10~30L/s 厂房仓库等设计流量为10~45L/s,室外消防水量为5~40L/S 厂房仓库等设计流量为5~40L/s,室外消防水量为10~45L/s
泡沫系统、水喷淋系统、各消火栓提供水源、甲板冲洗水 泡沫系统、水喷淋系统、各消火栓提供水源、以及冲厕所 泡沫系统、水喷淋系统、各消火栓提供水源、造淡系统 泡沫系统、水喷淋系统、以及冲厕所、造淡系统
高层建筑室内消火栓的设计流量为30~60L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为10~30L/s,室外消防水量为5~30L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为5~30L/s,室外消防水量为10~30L/s 厂房仓库等设计流量为10~45L/s,室外消防水量为5~40L/s 厂房仓库等设计流量为5~40L/s,室外消防水量为10~45L/s
高层建筑室内消火栓的设计流量为30~60L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为10~30L/s,室外消防水量为5~30L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为5~30L/s,室外消防水量为10~30L/s 厂房仓库等设计流量为10~45L/s,室外消防水量为5~40L/s 厂房仓库等设计流量为5~40L/s,室外消防水量为10~45L/s
室内消火栓竖管管径按照最低流量设计为DN150 室内消火栓竖管为5根,可关闭相邻的2根 管网布置成环状 室内消火栓系统和自动喷水系统合用消防泵,供水管路沿水流方向在报警阀前分开设置
区域集中的室内__消火栓给水系统 仅设水箱的室内消火栓给水系统 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 无水泵和水箱的室内消火栓给水系统
高层建筑室内消火栓的设计流量为30-60L/s.S 民用建筑室内消火栓的设计流量为10-30L/s,室外消防水量为5-30L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为5-30L/s)室外消防水量为10~30L/s 厂房仓库等设计流量为10-45L/s,室外消防水量为5-40L/S 房仓库等设计流量为5-40L/s,室外消防氷量为10-45L/s
室外消防给水采用一路消防供水,且室外消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 3 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过 10 个的建筑,均可布置成枝状。
高层建筑室内消火栓的设计流量为30~60L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为10~30L/s,室外消防水量为5~30L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为5~30L/s,室外消防水量为l0~30L/s 厂房仓库等设计流量为l0~45L/s,室外消防水量为5~40L/s 厂房仓库等设计流量为5~40L/s,室外消防水量为l0~45L/s
高层建筑室内消火栓的设计流量为30~60L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为10~30L/s,室外消防水量为5~30L/s 民用建筑室内消火栓的设计流量为5~30L/s,室外消防水量为l0~30L/s 厂房仓库等设计流量为l0~45L/s,室外消防水量为5~40L/s 厂房仓库等设计流量为5~40L/s,室外消防水量为l0~45L/s
室外给水管网的流量能满足生活、生产、消防的用水量,但室外管网压力在一天中变化幅度较大 室外管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压的情况 区域集中的室内__消火栓给水系统及室内临时__消火栓给水系统 室外给水管网的水量、水压在任何时候均能满足室内最高、最远处消火栓的设计流量、压力要求