如下图所示的排烟系统,其排烟风机风量可按()考虑。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算  对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于72003/h  当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于1070003/h  当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按503/(h·m2)计算  
、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5%  、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%  、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5%  、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的30%  
45600m3/h  57600m3/h  6000m3/h  63000m3/h  
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算  对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h  当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h  当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按50m³/(h·㎡)计算
  
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算  对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m3/h  当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于10700m3/h  当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时其走道或回廊的机械排烟量可按50m3/(h.m2)  
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态  消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号  消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号  排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动  
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求, 其排烟量应考虑 10%~20%的漏风量。  排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机, 且应能在 280℃的环境条件下连续工作不少于 30mi n。  在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过 280℃时能自行关闭的排烟防火阀, 该阀应与排烟风机联锁, 当该阀关闭时, 排烟风机能应能停止运转。  以上所有选项。  
手动开启风机,风机应正常运转2.0h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响  应当考虑送风,并不宜小于排烟量的30%  核对风机的铭牌值,并测定风机的风量、风压、电流和电压,其结果应与设计相符  在消防控制室手动控制风机的启动、停止;风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室  
排烟风机宜设置在排烟系统的底部  排烟风机应和其他风机合用机房  排烟风机与排烟管道上可以设有软接管  排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机  
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求  排烟风机的风量应考虑25%的漏风量  排烟风机必须采用钢制离心风机  排烟风机应设在风机房内  
面积超过1000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统  排烟风机的排烟量应按换气次数不小于4次/h计算确定  设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区  汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的75%  
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算  对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m3/h  当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h  当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按50m3/(h·m2)计算  
当两个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机才能联动启动  当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动  当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机  有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。  排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243--2002)的规定  
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求,其排烟量应考虑10%~20%的漏风量  排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机,且应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min  在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机联锁,当该阀关闭时,排烟风机能应能停止运转  以上所有选项  