红外热像检测时,套管的柱头,热点温度大于80℃或δ大于等于95%属于( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电运维题库《国网公司变电运维轮训考试题库大全-上(单选题 1 )二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
套管新投运后周内完成红外热像检测
1
2
3
4
SF6湿度检测时环境应满足哪些条件
温度在10℃-35℃
相对湿度不大于85%
温度在5℃-45℃
相对湿度不大于80%
套管红外热像检测检测等
套管法兰连接处
__引线连接处
套管本体
套管接地线
电抗器套管柱头热点温度>℃或δ≥95%应定义为危急缺陷
95
105
110
120
输电线路红外检测时风速大于0.5m/s时停止测量
红外线检测不宜在温度高的环境中进行检测时环境温度一般不低于0摄氏度空气 相对湿度不大于%检测同时记录
60
70
80
90
使用红外测温仪检测时空气相对湿度不大于%
65
75
85
95
__套管红外热像检测主要检测__套管本体及其电气连接部位红外热像图显示应无异常温升温差和或相对温差测
用红外成像仪测量断路器动静触头发热情况当热点温度大于80℃时属危急缺陷
根据红外热像检测细则的规定电气设备与金属部件的连接热点温度>80℃ 或δ≥80%判定缺陷类型为
一般缺陷
严重缺陷
危急缺陷
正常
带电设备红外检测中发现金属导线有以导线为中心的热像热点明显该 点热像达到紧急缺陷程度的条件是
热点温度>105℃
热点温度>110℃
δ大于等于90%
δ大于等于95%且热点温度大于80℃
根据红外热像检测细则的规定红外热像检测的环境温度不宜低于c
5
10
15
红外热像检测细则中规定断路器缺陷判断为严重缺陷的判据为
热点温度大于55℃,相对温差大于80%
热点温度大于80℃,相对温差大于80%
热点温度大于90℃,相对温差大于80%
热点温度大于80℃,相对温差大于95%
依据红外热像检测细则管理规定红外测温中一般检测对环境的要求
环境温度不宜低于5℃
环境相对湿度不宜大于85%
风速一般不大于5m/s
天气以阴天、多云为宜,夜间图像质量为佳
在进行与温度和湿度有关的各种带电检测时如红外热像检测等应同时测量环境温度与
红外热像检测时要记录环境温度负荷及其近内的变化情况以便分析参考
1小时
2小时
3小时
4小时
套管检测项目包括哪些
红外热像检测
高频局部放电检测
相对介质介质损耗因数
相对电容量比值
红外热像检测环境相对湿度不宜大于
0.8
0.75
0.85
0.7
外围护结构隔热性能检测时内外表面温度传感器与热桥部位的距离应大于墙体厚度的倍以上
红外热像检测时环境温度不宜低于15C一般按照红外热像检测仪器的最低温度掌握
热门试题
更多
GIS局部放电超声波检测至少由两人进行并严格执行保证安全的组织措施 和
通常背景噪声信号由频率均匀分布的构成
局部放电超声波信号传感单元用于接收电力设备局部放电所激发的超声波 信号并转变为可采集的信号
一般采用便携式检测设备在运行状态下对设备状态量进行的现场检测 其检测方式为内检测
GIS局部放电超声波检测多传感器定位法利用实现空间定位
内置特高频局放传感器与外置的相比在现场应用方面的最大的优势是
对于中性点不接地或谐振接地的6~66kV系统如果系统电容电流大于 A及以上也可以根据系统实际情况改变中性点接地方式或者采用分散补偿
在开展诊断性特高频检测时每个检测点测试时间不得少于s
局部放电的超声波检测是对因局部放电而产生的频率介于区间的声信号 进行采集分析判断的一种检测方法
新建220kV及以上电压等级双母分段接线方式的气体绝缘金属封闭开关设 备GIS当本期进出线元件数达到回及以上时投产时应将母联及分 段间隔相关一二次设备全部投运
新安装的kV及以上干式空心并联电抗器产品结构应具有防鸟防 雨功能
Q/GDW11059.1-2018气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电测试技术现 场应用导则第1部分超声波法适用于GIS的超声波局部放电现场检测介于 敞开式和GIS之间的成套开关设备GIL也可以参考本部分
对检修或事故跳闸停电的母线进行试送电时具备空余线路且线路满足 充电需求时应首先考虑用外来电源送电
断路器液压机构应具有防止失压后慢分慢合的
超声波法例行试验时超声波信号稳定后测试时间不少于
微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm2的铜排不要 求与保护屏绝缘屏柜内所有装置电缆屏蔽层屏柜门体的接地端应用截面 积不小于mm2的多股铜线与其相连
事故抢修的油浸式互感器应保证绝缘试验前静置时间11066~220k V设备静置时间应大于
对于特高频信号幅值单位换算公式表述正确的是
背景噪声测试时在传感器上均匀涂抹专用耦合剂并置于金属构架上 进行测量
3/2接线型式__并联电抗器保护配置方案中__并联电抗器的电流采样 采用独立的电子式电流互感器和MU跳闸需要智能终端预留GOOSE接口
新投运的11066kV及以上电压等级电流互感器年内应取油样进 行油中溶解气体组分微水分析取样后检查油位应符合设备技术文件的要求 对于明确要求不取油样的产品确需取样或补油时应由生产厂家配合进行
关于装置配置下面说法错误的是
断路器交接试验及例行试验中应进行行程曲线测试并同时测量分/合闸 线圈
发包方应监督检查承包方在施工现场的专兼职安全员配置和履职作业 人员安全教育培训及现场安全措施落实等情况
暂态地电压局部放电状态判断阈值主要是通过计算得到的
GIS超声波局部放电检测仪器的使用条件中环境相对湿度在
对于运行年限超过的GIS设备宜考虑缩短GIS局部放电超声波检测周 期
对弱电设备应采取有效的隔离或限压措施防止接地故障时的升高造成 设备损坏
气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电测试技术现场应用导则第1部分 超声波法要求GIS超声波局部放电检测仪器检测主机环境温度宜在
水喷淋动作功率应大于W其动作逻辑关系应满足变压器超温保护与 变压器断路器跳闸同时动作