锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.8m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于0.9h的防火门窗 锅炉房的储油间,其总储量不应大于1m3
燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下1层靠外墙部位 锅炉房、变压器室与其他部位之间可采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,在隔墙上严禁开设洞口 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统 当锅炉房内设置储油间时,储油间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,当确需在防火墙上开门时,应设置乙级防火门
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和 1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于 1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2t/h;油浸电力变压器不应超过1260kV·A,且单台容量不应超过630kV·A 锅炉房、变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并设有直接对外的安全出口,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1m且耐火极限不低于1.00h的不燃烧体防火挑檐 变压器室、__电容器室、多油开关室、锅炉房应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开 变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施,变压器室、多油开关室、__电容器室、燃油锅炉房的日用油箱室应设置防止油品流散的设施
锅炉房 变压器室 有厨房的饮食店 易燃易爆化学物品商店
燃油、燃气锅炉房可布置在建筑首层 变压器室可布置在地下一层靠外墙部位 采用相对密度大于等于0.75的可燃气体做燃料的锅炉布置在地下一层 常(负)压燃油、燃气锅炉房可布置在地下二层
锅炉房,变压器室门均应直通室外或安全出口 锅炉房内有储油间时,总储量多于10m,用防火墙隔开 燃气锅炉房应设置防爆泄压设施 燃气,燃油锅炉房应设置独立通风系统
锅炉房和变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房和变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和’1.50h的不燃烧体楼板隔开 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗 设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施