你可能感兴趣的试题
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机 消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
消防水泵采用电动机驱动,电动机干式安装 消防水泵零流量时出口压力为1.1MPa 消防水泵出流量为60L/s时出口压力为0.57MPa 消防给水同-泵组的消防水泵型号-致,3台工作泵配有1台备用泵 消防水泵从市政管网直接抽水,在消防水泵吸水管上设置了有空气隔断的倒流防止器
采用电动机驱动时,应选择干式安装的消防水泵 应采用流量扬程性能曲线为无驼峰、无拐点光滑曲线的消防水泵 各类灭火系统应选用型号、参数一致的消防水泵,同一泵组工作泵不宜超过 3 台 可选择出流量为设计流量的 150%时,其出口压力为设计工作压力的 70%的消防水泵
柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于 24h 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵 水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应小于设计工作压力的 1.5倍,且宜大于设计工作压力的 120% 消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过 2台
柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机 消防水泵流量一扬程性能曲线应光滑, 无拐点, 无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致, 且工作泵不宜超过 2 台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最小流量时运转的要求 电动机驱动的消防水泵时, 应选择电动机干式安装的消防水泵
消防水泵应采取自灌式吸水 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵进水管上设置有空气隔断的倒流防止器 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台
检查泵房散热通风设施、 百叶窗, 保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于 5℃, 柴油机泵房不低于 20℃。 检查消防水泵, 确保水泵各组成部分正常; 各阀门均处于正常工作状态, 确保进出水管能正常工作。 检查泵组密封, 要求无线状泄漏, 水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴。 每日运行水时, 观察密封圈是否牢靠, 水泵泵体、 电动机是否发热。 确保动部分与水泵连接牢固; 检查供电情况, 要求电源接通, 电压正常: 确保柴油引擎各组成部分能够正常工作; 消防泵零流量至 150%设计流量时的扬程符合规定。
流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力 不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120% 当出流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应低于设计工作压力 的65% 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过5台 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
检查电源,请电气专业人员首先检查有关配电设备,对电动机绝缘电阻进行测定 检查水泵与电动机的固定螺丝是否拧紧 检查泵的出口阀门 检查水泵出口压力表、入口压力表和连接表的小阀门是否打开,指针是否指在零位,并检查电动机的电流表是否也指在零位
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求 采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵 消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% 消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍
水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动; 消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 当采用电动机驱动的消防水泵时。 应选择电动机湿式安装的消防水泵。 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。 电机干式安装维修时困难, 有时要排空消防水池才能维修, 造成消防给水的可靠性降低
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机 消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机 消防水泵流量扬程性能曲线应光滑,无拐点,无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 电动机驱动消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵 串联的消防水泵应选择同一厂家生产的同一型号的消防水泵 柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台