你可能感兴趣的试题
采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离 压力开关、信号阀、水流指示器等引出线采用防水套管锁定 放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况,检查有无卡阻、碰擦等情况 安装前,检查管道试压和冲洗记录,对照图样检查、核对产品规格型号
水流指示器桨片被杂物卡阻 没有达到规定的放水流量 水流指示器与消防联动控制器之间的电路接线脱落 水流指示器的调整螺母与触头未调试到位
闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于5min 报警阀阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于15mm 检查水流指示器灵敏度,试验压力到达37.5L/min一定报警 测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保压时间为5min
10.0L/min 15.0L/min 20.0L/min 25.0L/min
检查水流指示器敏感度,流量为37.5L/min时一定报警 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内,且不可调节 测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确 测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏
信号阀安装在水流指示器后的管道上, 与水流指示器间的距离不宜小于 300mm 水流指示器的额定工作压力不应低于 1. 6MPa 当流量为 18L/min 时, 水流指示器应无报警信号输出 当流量为 37. 5L/min 时, 水流指示器应输出报警信号, 且报警信号随流量的增加应无变化精品考资及押题加VX: 1292053576
水流指示器前的信号蝶阀未完全打开 与水流指示器链接的监视模块故障 水流指示器的信号反馈线路接线不实 水流指示器的叶片被异物、杂质等卡阻
试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警 流量为40L/min时,水流指示器报警 具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2-90s范围内,同时可以调节 末端试水装置试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏
15.0~37.5L/min,37.5L/min 15.0~35L/min,1L/s 5.0~37.5L/min,1L/s 15.0~35L/min,37.5L/min
检查水流指示器灵敏度,流量为15.0L/min时输出报警信号 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间在2s~90s范围内 加速器从空气释放到干式报警阀打开的时间不得大于30s 测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏
试验压力为0.14MPa,流量为15.0L/min时,无报警信号输出 试验压力为1.2MPa,流量为30.0L/min时,无报警信号输出 试验压力为0.14MPa,流量为38.0Lmin时,输出了报警信号 水流指示器的复位时间为8s
检查水流指示器灵敏度,当试验压力为 0.08MPa,流量 0.65L/S 时,指示器报警 检查水流指示器灵敏度当试验压力为 0.8MPa,流量 0.2L/S 时,指示器报警 水流指示器具有延迟功能,延迟时间设定为 30s 水流指示器上没有水流方向的标示 水流指示器具有延迟功能,延迟时间设定为 60s
试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警 流量为40L/min时,水流指示器报警 具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2~90s范围内,同时可以调节 试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏
开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。
15.0L/min 20.0L/min 30.0L/min 37.5L/min