你可能感兴趣的试题
混凝土工人每台班的浇灌数量 配合比申请和试验室签发的配合比通知单 留置28天标养的试块和相应数量同条件养护试块的抗压强度试验报告 承重结构的混凝土抗压试块按规定实行的见证取样和送检资料
在砼卸料处留置、标准养护室养护。 在砼卸料处留置、施工现场养护。 在砼浇筑点留置、施工现场养护。 在施工现场留置、标准养护室养护。
冬期施工的混凝土试件的留置除了标养试件及结构实体检验用同条件养护试件外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度 与结构构件同条件养护的受冻混凝土试件,解冻后方可试压 采用蒸汽养护方法养护的混凝土结构构件,其混凝土标养试件应先随同结构构件同条件蒸汽养护,再转入标准养护条件养护14d 冬期施工、工人加热养护的结构构件,其结构实体检验用同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工各方根据等效养护龄期的定义共同确定 等效养护龄期不小于14d,也不应大于60d
标准试件 同条件养护试块 标准试件和同条件养护试块 任选其一
石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用 拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于lOmm的冻结块 砌体用块体不得遭水浸冻 冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚1组与砌体同条件养护的试块,用于检验转人常温28d的如有特殊需要,可另外增加相应龄期的同条件养护的
现场试块未按规定留设标准养护试块。 现场试块未按规定留设同条件养护试块。 现场试块未按规定留设拆模试块。 现场标准养护室(箱)设置不合要求。 唯一性标示(二唯码、芯片或硬标示)不规范。 试块留设、送检未按规定建立台账。
冬季施工检验掺用防冻剂的混凝土抗渗性能,应增加留置与工程同条件养护28d,再标准养护28d后进行抗渗试验的试件 留置抗渗试件的同时需留置抗压强度试件并应取自同一盘混凝土拌合物中 取样方法同普通混凝土,试块应在浇筑地点制作 针人试样深度
设备检定证书 试块留臵记录 设备运行记录 试块进出养护箱登记记录 试块试压记录
同条件养护试块强度 实际混凝土强度 标准养护试块强度 混凝土浇筑后14d
标准养护试块强度达到要求 同条件养护试块强度记录达到规定要求 混凝土养护时间达到要求 混凝土实体强度达到要求
混凝土受冻前临界强度 3天强度 7天强度 同条件转标养双28天强度 转入常温养护28天强度