你可能感兴趣的试题
故障发生在断路器和电流互感器之间时, 可使对侧保护快速动作跳闸 本侧I 段范围内发生短路故障时, 可使对侧保护快速动作跳闸 手合到故障线路时, 可使对侧保护快速动作跳闸 方便通道交换试验
使保护装置起动可靠 低定值开放保护出口正电源, 高定值起动保护, 从而提高保护工作可靠性 低定值起动发信, 高定值起动保护, 起到区外短路故障时, 一侧开放保护另一侧必起动发信, 防止保护误动作 防止保护装置误起动
使保护装置起动可靠 低定值开放保护出口正电源,高定值起动保护,从而提高保护工作可靠性。 低定值起动发信,高定值起动保护,起到区外短路故障时,一侧开放保护另一侧必起动发信,防止保护误动作
保护装置起动不可靠 区外短路故障, 远离故障点侧起动元件未动作时, 该保护会误动作 区外短路故障, 靠近故障点侧起动元件未动作时, 对侧保护将发生误动作
系统发生全相或非全相振荡,保护装置不应误动作跳闸; 系统在全相或非全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障,距离保护装置应有选择性地动作跳闸,纵联保护装置仍应快速动作; 系统全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能快速跳闸; 系统在全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能可靠动作跳闸,并允许带短延时。
保护装置起动不可靠 区外短路故障,远离故障点侧起动元件未动作时,该保护会误动作 区外短路故障,靠近故障点侧起动元件未动作时,对测保护将发生误动作
保护装置起动不可靠区外短路故障误动 远离故障点侧起动元件未动作时, 该保护会误动作 区外短路故障, 靠近故障点侧起动元件未动作时, 对侧保护将发生误动作
系统发生全相或非全相振荡, 保护装置不应误动作跳闸 系统在全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障, 保护装置应选择性 地动作跳闸, 纵联保护仍应快速动作 系统在全相振荡过程中发生三相故障, 故障线路的保护装置应可靠动作跳闸,并允许带短延时 系统在非全相振荡过程中, 被保护线路如发生各种类型的不对称故障,允许保护失去选择性, 只需切除故障即可
远方跳闸信号 闭锁信号 允许跳闸信号 视故障远近发送以上信号