当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

调整压力的阀有()和减压阀两种。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

定值减压阀保持压力,节流阀阻尼流量  压力继电器控制流量,节流阀控制压力  定差减压阀保持压差,节流阀调节流量  定值减压阀保持出口压力,溢流阀调整流量  
减压阀的输出气流压力始终是恒定不变的  减压阀的输出气流压力随输入气流的压力的减小而稍稍增大  减压阀的输出气流压力随输入气流压力的减小而稍稍减小  不同类型的减压阀的输出气流压力随输入气流的压力的变化情况不同  压力调节器包括减压阀和增压阀两种  
减压阀应设置在报警阀组后,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。  减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4〜5目/cm2,过流面积不应小、于管道截面面积的2倍。  过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。  比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。  减压阀应设置流量检测测试接口或流量计  
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。  减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。  减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级.  减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。  
减压阀应设置在有双向流动的输水干管上  每个供水分区应至少有两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀  当压力超过1.2MPA时,宜采用先导式减压阀  采用减压联减压时,不应大于两级  
溢流阀是出口调压而减压阀是入口调压  溢流阀是外泄而减压阀是内泄  溢流阀是保证入口压力恒定而减压阀是保证出口压力恒定  溢流阀和减压阀没有区别  
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀  为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表  减压阀无方向性,安装时可以任意安装  波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装  为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀  
减压阀的输出气流压力始终是恒定不变的  减压阀的输出气流压力随输入气流的压力的减小而稍稍增大  减压阀的输出气流压力随输入气流压力的减小而稍稍减小  不同类型的减压阀的输出气流压力随输入气流的压力的变化情况不同  压力调节器包括减压阀和增压阀两种  
减压阀前后必须装设压力表  减压阀__部分应装安全阀  减压阀低压部分应装安全阀  选用减压阀时压力降不及超过减压阀允许的减压范围  
安全阀安装在压力容器或压力管道上  自动调整阀门的开启度,对蒸汽进行节流、减压,使阀后压力稳定在一定范围内的阀门。减压阀有活塞式、波纹管式、薄膜式等几种。减压阀两侧应分别装设__和低压压力表。为防止减压后的压力超过允许的限度,阀后应装设安全阀。减压阀旁应安装旁通管,当减压阀发生故障需要检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管供汽。当要求减压前后压力比较大,或阀后压力较小时,应串联装两个减压阀,以使减压阀工作时噪音和振动减小,运行安全可靠。在热负荷波动频繁而剧烈时,为使第一级减压阀工作稳定,两阀之间的距离应尽量拉长;当热负荷稳定时,其中一个减压阀可用节流孔板代替。蒸汽热网每隔2000-3000m应装设分段阀门  放水阀装设在设备和管道的低点  放气阀装设在设备和管道的高点  
更换转向阀  检修或更换密封圈  按规定调整控制油路溢流阀(减压阀)  
背压阀定上游压力,减压阀定下游压力  背压阀定下游压力,减压阀定上游压力  背压阀是减压阀的别称  两者工作原理完全相同  
减压阀的前后装压力表  在低压部分装安全阀  安全阀的开启压力不得高于减压阀减压后的压力  减压阀自动将压力降低  

热门试题

更多