()设置在城市消防通信指挥中心或其他接处警中心,用于接收并显示监控中心发送的火灾报警信息。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

测试系统各设备的统一时钟管理情况,时钟累计误差不超过3s  从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于30s  监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于5s  监控中心与用户信息传输装置之间能够动态设置巡检方式和时间,要求通信巡检周期不大于2h  
对联网用户的火灾报警信息进行接收、处理、查询  向城市消防指挥中心发送经确认的火灾报警信息  对公安消防机构和其他接处警中心进行管理  为公安消防机构提供信息服务  
作战指挥中心利用指挥视频系统进行点名  参战救援站立即向作战指挥中心报告  作战指挥中心应利用营区监控系统进行核实  参战救援站通信室或作战指挥中心将消防接处警系统中的救援站实力状态更新为待命  
用户信息传输装置  报警传输网络  监控中心  火警信息终端
  
监控中心能同时接收和处理不少于5个联网用户的火灾报警信息  监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于10s  监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不大于2h  监控中心的火灾报警信息和建筑消防设施运行状态信息的保存周期不少于1年  录音文件保存周期不少于1年  
对联网用户的火灾报警信息进行接收、处理、查询  向城市消防指挥中心发送经确认的火灾报警信息  对公安消防机构和其他接处警中心进行管理  为公安消防机构供应信息服务  
火警电话应答  火警电话录音  火警辨识  接处警信息打印  
用户信息传输装置作为城市消防远程监控系统的前端设备,设置在联网用户端  报警受理系统是联网用户和监控中心之间的数据通信网络  火警信息终端设置在城市消防通信指挥中心或其他接处警中心  监控中心是对远程监控系统中的各类信息进行集中管理的节点  
能根据联网用户发送的建筑消防设施运行状态和消防安全管理信息进行数据实时更新  连接3个联网用户,测试监控中心同时接收火灾报警信息的情况  接收联网用户发送的建筑消防设施运行状态信息  接收联网用户的火灾报警信息,向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心传送经确认的火灾报警信息  
对联网用户的火灾报警信息进行接收、处理和查询  向城市消防通信指挥中心发送经确认的火灾报警信息  对公安消防机构和其他接处警中心进行管理  为公安消防机构提供信息服务  
监控中心能同时接收和处理不少于5个联网用户的火灾报警信息  监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于10s  监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不大于2h  监控中心的火灾报警信息和建筑消防设施运行状态信息的保存周期不少于1年  录音文件保存周期不少于1年  

热门试题