当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

光纤弯曲半径不宜( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m  分布式线型光纤感温火灾探测器,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm  光栅光纤线型感温火灾探测器,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m  线型感温火灾探测器敏感部件的固定装置,间距不宜大于1.5m  
光纤性质脆,需加适当涂覆予以保护  传输质量不如铜芯电缆  不能传送中继器所需电能  弯曲半径不宜太小  
拉伸长度  光纤半径  弯曲半径  拉伸强度  
分路耦合不方便  弯曲半径不宜太小  光信号直接放大困难  需要光/电和电/光转换部分  
电源线/保护地线弯曲半径要求:≥线缆直径的 3倍  光纤最小主弯曲半径为光纤直径的 20倍,光纤两端的分支光缆最小弯曲半径为30mm  同类线缆应绑扎在一起  不同类线缆至少分开 30mm布放,禁止相互缠绕或交叉布放  
光纤性质脆,需加适当涂覆予以保护  分路耦合不方便  不能传送中继器所需电能  传输质量不如铜芯电缆好  弯曲半径不宜太小  
分路耦合不方便  弯曲半径不宜太小  不耐高温  光纤不能输送中继器所需要的电能  
缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.3m  光纤弯曲时,弯曲半径应大于0.2m  光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.5m  光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m  
明配时,弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍  埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍  当导管埋设于地下,其弯曲半径不宜小于管外径的 10 倍  当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍  
探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定,固定装置的间距不宜大于2m  敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的水平距离不宜大于10m  在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜敷设在装置的过热点附近  分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm  光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m  

热门试题

更多