你可能感兴趣的试题
线槽内导线总截面积不应大于线槽内截面积的60% 金属线槽应可靠接地或接零,应作为设备的接地导体 导线敷设后,其线路绝缘电阻测试值应大于0.5MΩ 埋入建筑物的电线保护管,与建筑物表面的距离不应大于10mm 管内导线的总截面积不应大于管内空截面积的40%
配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠 端子板的每个接线端,接线不得超过2根 电缆芯和导线,应留有不小于150mm的余量 导线应绑扎成束 导线穿管、线槽后,不应将管口、槽口封堵
电缆进控制、保护屏及配电箱等的预留长度计入工程量 配管安装要扣除中间的接线盒、开关盒所占长度 母线的附加长度不计入工程量 架空导线进户线预留长度不小于1.5m/根
接线盒内要留有导线弯曲的半径空间 接线盒内裸露导体间的电气间隙,爬电距离要符合防爆类型的有关规定 接线盒内应涂耐弧漆 接线盒严禁使用塑料材料有良好的防潮性能
从线槽引到控制设备的导线采用金属软管保护时,导线的长度不应大于1m 火灾自动报警系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,应布在同一管内或线槽的同一槽孔内 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接 敷设在多尘场所管路的管口和管子连接处,应作除尘处理
不同电压等级的线缆可穿入同一根保护管内或同一线槽内 导线在管内或线槽内不应有接头或扭结 金属管子入盒时,盒内外应套锁母 同一工程中的导线颜色应一致
配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠 端子板的每个接线端,接线不得超过2根 电缆芯和导线,应留有不小于150mm的余量 导线应绑扎成束 导线穿管、线槽后,不应将管口、槽口封堵
有严重腐蚀的场所不应采用金属线槽 开启式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设 同一回路的所有相线和中性线(如果有中性线时),应敷设在同一金属线槽内 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内 线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)。不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根
电缆敷设中的预留量 电机接线中管口到接线盒间的软管长度 金属软管敷设工程量 配线工程中的管线预留量
线槽内配线前应清除线槽内的积水和污物 在同一线槽内(包括绝缘层在内)的导线截面积总和应该不超过内部截面积的50% 线槽口向下配线时,应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束,并固定在线槽底板上,以防导线下坠 导线较多时,除采用导线外皮颜色区分相序外,也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分 在穿越建筑物的变形缝时,导线应留有补偿余量
在建筑抹灰及地面工程结束后,进行管内或线槽内的系统布线 不同电压等级、不同电流类别的线路布置在同一管内 导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接 管线经过建筑物的变形缝处应采取补偿措施
配管配线安装扣除管路中间接线箱(盒)开关盒所占长度 导管长度每大于30m无弯曲,需增设接线盒 配管安装中不包含凿槽、刨沟 配线进入箱、柜预留长度为开关箱(柜)面尺寸的长+宽+高
电缆、导线的预留长度均应计入工程量 配管线槽安装工程量应扣除中间接线盒、灯头盒所占长度 接地母线的附加长度不应计入工程量 架空导线进户线预留长度不小于1.5m/根
配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠 端子板的每个接线端,接线不得超过2根 电缆芯和导线,应留有不小于150mm的余量 导线应绑扎成束 导线穿管、线槽后,不应将管口、槽口封堵