首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应( )mm,壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
查看本题答案
包含此试题的试卷
城建档案管理员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电缆在室外直接埋地敷设时电缆外皮至在地面的深度不应小于m并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂
0.4
0.5
0.7
0.8
电缆直接埋地敷设的深度不应小于1.2m并应在电缆紧邻上下左右侧均匀敷设不小于70mm厚的细砂然后覆盖
室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于m壁厚小于等于mm的钢电线导管不应埋设与室外土壤中
0.8,2
0.8,3
0.7,2
0.7,3
垂直敷设距地小于等于米的一段电缆应采用厚壁钢导管保护
1.8mm
2m
2.5mm
5mm
电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m并应在电缆紧邻上下左右侧均匀敷设不小于50mm 厚的细砂然后覆
室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于0.7m壁厚 小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室餐土壤内
室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于__________
电缆埋地敷设电缆室外直埋敷深度不应小于m
0. 5
0. 6
0. 7
1
室外电缆埋地深度不应0.7m上下方均匀铺设大雨50mm厚的细沙然后盖砖等硬质物保护
大于
等于
小于
下列室外埋地敷设的钢导管错误的是
钢导管的壁厚为2mm
导管管口垂直向下
导管端部设置防水弯
导管管口密封处理
电缆埋地敷设电缆室外直埋农田时不应小于m
0. 5
0. 6
0. 7
1
室外电缆的敷设分为埋地和架空两种方式采用埋地敷设时电缆直接埋地的深度应不小于m并在电缆上下各均匀铺设
0.6
0.8
1.5
1.0
【背景资料】某单位一栋旧办公楼装修具备照明系统安装条件可进场进行照明系统安装请根据背景资料完成相应小
1
1.5
2
2.5
室外埋地敷设的电缆导管应采用管壁厚度不小于的电线管
1mm
1.5mm
2mm
2.5mm
电缆在室外直接埋地敷设时电缆外皮至地面的深度不应小于m并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或
0.4
0.5
0.7
0.8
室外电缆的敷设分为埋地和架空两种方式采用埋地敷设时电缆直接埋地的深度应不小于m并在电缆上下各均匀铺设
1.5
0.6
0.8
1.0
电缆在室外直接埋地敷设时要求
埋设深度一般为0.8m
经过农田的电缆埋设深度不应小于0.5m
埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层
多根电缆同沟敷设时,10kV以下电缆平行距离为170mm
电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m并应在电缆紧邻上下左右侧均匀敷设不小于50mm 厚的细砂然后回
电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m并应在电缆紧邻上下左右侧均匀 敷设不小于50mm厚的细砂然后覆
室内导线的敷设方法有和暗敷室外导线的敷设有电缆直埋敷设电缆在电缆沟或隧道内敷设电缆在排管内敷设电缆直
热门试题
更多
薄壁钢导管是指壁厚小于等于1mm的钢导管壁厚大于1mm的称为厚壁钢导管
在建筑电气工程中自备电源的柴油发电机均选用350/220V的低压发电机发电机在制造厂均做出厂试验合格后柴油发动机组成套供货
目前国内箱式变电所主要有两种产品前者为__柜低压柜变压器三个独立的单元组合而成后者为引进技术生产的__开关设备和变压器设在一个油箱内的箱式变电所
管口高出基础面的目的是防止尘埃等异物进入管子也避免清扫冲洗地面时水流流入管内以使管子的防腐和电线的绝缘处于良好状态管口太高也不合适会影响电线或电缆的上引和柜箱盘内下部电气设备的接线
电线外护层的颜色不同是为区别其功能不同而设定的对识别和方便维护检修均有利PE线的颜色不是全世界统一的
电线和灯具在钢索上安装后钢索应承受全部负载且钢索表面应整洁无锈蚀
线路钢索配线应采用镀锌钢索不应采用含油芯的钢索钢索的钢丝直径应大于0.5mm钢索不应有扭曲和断股等缺陷
控制回路的校验试验与控制回路中的元器件的规格型号有关整组试验的有关参数通常由设计单位给定并得到当地供电单位的确认
成套配电柜控制柜屏台和动力照明配电箱盘安装的接地接零中对__柜而言是保护接地对低压柜而肓是接零因低压供电系统布线或制式不同有TN-CTN-C-STN-S不同的系统而将保护地线分别称为PE线和PEN线
固定电气线路的钢索其端部固定是否可靠是影响安全的关键所以必须注意钢索是电气装置的可接近的裸露导体为防触电危险故必须接地或接零
不间断电源的整流逆变静态开关各个功能单元都要单独试验合格才能进行整个不间断电源试验
桥架内电缆敷设应排列整齐水平敷设的电缆首尾两端转弯两侧及每隔1~2m处设固定点
直线杆单横担应装于受电侧终端杆转角杆的单横担应装于拉线侧横担的上下歪斜和左右扭斜从横担端部测量不应大于20mm横担等镀锌制品应热浸镀锌
电缆在沟内或竖井内敷设要用支架支持或固定因而支架的安装是关键其相互间距离是否恰当将影响通电后电缆的散热状况是否良好对电缆的日常巡视和维护检修是否方便以及在电缆弯曲处的弯曲半径是否合理
钢索配线有一个弧垂问题弧垂值的大小在某些场所比较敏感太小会使钢索超过允许受力值太大则摆幅度大不利于在其上固定的线路和灯具等正常运行
接地线的截面积应按电缆线路故障时接地电流的大小而选定在建筑电气工程中由于容量比发电厂大型变电所小故障电流也较小
二次回路连线不应成束绑扎不同电压等级交流直流线路及计算机控制线路不应分别绑扎没有标识
与柴油发电机馈电有关的电气线路及其元器件的试验均合格后才具有作为备用电源的可能性而其可靠性检验是在建筑物尚未正式投入使用前按设计预案使柴油发电机带上预定负荷经10h连续运转无机械和电气故障方可认为这个备用电源是可靠的
在建筑电气工程中可将柔性导管用作线路的敷设在刚性导管不能准确配入电气设备器具时作过渡导管用所以要限制其长度且动力工程和照明工程有所不同其规定的长度是结合工程实际经向各地调研后取得共识而确定的
在建筑电气工程中需要按防爆标准施工的具有爆炸和水灾危险环境的场所主要是锅炉房和自备柴油发电机组的燃油或燃气供给运转室以及燃料的小额储备室其配管应按防爆要求执行
照明配电箱盘每个接线端子上的电线连接不超过5根是为了连接紧密不因通电后由于冷热交替等时间因素而过早在检修期内发生松动
为方便识别和检修对每个回路的线槽内进行分段绑扎由于线槽内电线有相互交叉和平行紧挨现象所以要注意有抗电磁干扰要求的线路采取屏蔽和隔离措施
管口设在盒箱和建筑物内是为防止雨水侵入管口密封有两层含义一是防止异物进入二是最大限度地减少管内凝露以减缓内壁锈蚀现象
不同回路不同电压和交流与直流的电线应穿于同一导管内同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内且管内电线不得有接头
直流屏柜是指铅电池的充电整流装置直流电配电开关和蓄电池组合在一起的成套柜即交流电源送入直流电源分路送出的成套柜其投入运行前应按产品技术文件要求做相关试验和操作并对其主回路的绝缘电阻进行检测
并联运行的线路设计通常采用同规格型号使之处于最经济合理状态而施工同样要使负荷电流平衡达到设计要求所以要十分注意长度和连接方法
建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架所以其接地或接零至为重要目的是为了保证供电干线电路的使用安全
气体继电器是油浸变压器保护继电器之一装在变压器箱体与油枕的连通管水平段中间
为保证导线与没备器具连接可靠不致通电运行后发生过热效应并诱发燃烧事故做出芯线与电器设备的连接的规定
绝缘子的底座套管的法兰保护网罩及母线支架等可接近裸露导体应接地PE或接零PEN可靠应作为接地PE或接零PEN的接续导体
热门题库
更多
试验员
助理造价工程师
城建档案管理员
水利工程五大员
注册城市规划师
房地产估价师
宏观经济政策与发展规划
工程项目组织与管理
项目决策分析与评价
现代咨询方法与实务
安全工程师
土地管理基础与法规
土地估价理论与方法
土地估价实务基础
土地估价案例与报告
土地估价相关知识