你可能感兴趣的试题
当管道穿梁安装时,管道用紧固件固定于混凝土结构上 防晃支架的强度,应满足管道.配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏 DN50的配水干管的防晃支架的间距为18m 管道拐弯时,应增设1个防晃支架。
在配水管中点设一个防晃支架 配水支管每20m设一个防晃支架 管道拐弯、三通及四通位置处各设一个防晃支架 架空管道每段管道设置一个防晃支架 立管两端采用管卡固定
应在管道的始端设置一个防晃支架 应在管道的终端设置一个防晃支架 应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架 应在管道三通位置处设置一个防晃支架 应在管道四通位置处设置一个防晃支架
管道三通位置处 管道拐弯位置处 管道末端位置处 管道四通位置处
管径为DN50的管道,距离楼板的距离为50mm 架空管道每隔4m涂有宽度为20mm的红色环圈 管径为DN100的管道支吊架的设置间距为6m DN50的配水管在中点设一个防晃支架 DN32的配水支管每15m内应设1个防晃支架
应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架 应在管道三通位置处设置一个防晃支架 应在管道的始端设置一个防晃支架 应在管道的终端设置一个防晃支架 应在管道四通位置处设置一个防晃支架
防晃支架的间距不超过10m 管径为 DN100 的,每段配水干管设置防晃支架不应少于 1 个 管道改变方向时,应增设1个防晃支架 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加 50%的竖直方向推力时不损坏 当管道穿梁安装时,管道用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架
应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架。 应在管道三通位置处设置一个防晃支架。 应在管道的始端设置一个防晃支架。 应在管道的终端设置一个防晃支架。 应在管道四通位置处设置一个防晃支架。
设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受3倍于充满水的管重,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统 管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道重量另加至少 114kg的阀门、法兰和接头等附加荷载 配水管宜在中点设一个防晃支架 ,但当管径小于DN40 时可不设 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形; 管径大于DN50 的管道拐弯、三通及四通位置处应设 1个防晃支架
架空管道的安装不应影响门窗的开启 消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于2个
公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架 公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向或水平方应安装1个防晃支架 当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架 当水平管道改变方向时,应增设防晃支架
管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上 配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN40时可不设 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架 管径大于DN50的管道在拐弯处应设1个防晃支架
沟槽式管件的连接 管道支架、吊架、防晃支架的安装 消防水泵接合器的安装 报警阀组附件的安装
配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50mm时可不设 配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,当管径不大于DN40mm时可不设 管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架 管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设两个防晃支架 当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为1个防晃支架处理
应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架 应在管道三通位置处设置一个防晃支架 应在管道的始端设置一个防晃支架 应在管道的终端设置一个防晃支架 应在管道四通位置处置一个防晃支架
架空管道支架、吊架、防晃(固定)支架的安装应固定牢固 通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁要刷防腐漆或缠绕防腐材料 设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作一个吊架
管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm 公称直径>50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少各安装1个固定支架 当管道穿过建筑物楼层时,每层设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,增设防晃支架 公称直径为DN50的管道其支吊架的最大间距为3.0m