管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮起泡、流淌和漏涂等缺陷 给水管道不得直接穿越污水、化粪池、公共厕所等污染源 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求 采用水泥捻口的给水铸铁管.在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处涂抹沥青防腐层
当室外消防用水量大于15L/s时,室外消防给水管道可布置成枝状 当室外消防用水量大于15L/s时,室外消防给水管道可布置成环状 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量应超过5个 室外消防给水管道的直径不应小于DN150,有条件的应不小于DN250
室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于或等于151Ms时,可布置成枝状 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个 室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件的应不小于DN150 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求 室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013--2006)的有关规定
在砌筑井室时应按要求安装预留套管,管道与井壁衔接处应用水泥砂浆分三次填塞密实 砌筑圆形井室的过程中,当偏心收口时,每层收进不应大于100mm 给水管道的井室安装闸阀时,井壁与承口或法兰外缘的距离:当管径≤450mm时,不应小于250mm 水泥砂浆抹面应分两道抹成 板缝及板端的三角灰应采用水泥砂浆填抹密实
室内生活给水管道上 室内消防给水管道上 室外生活给水管道上 市政给水管道上
室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于 15L/s 时,可布置成枝状 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 室外消防给水管道的直径不应小于 DN100
冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道下方。 垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。 给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于1m
冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道下方。 垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。 给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于1m