你可能感兴趣的试题
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕组 若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后 电流互感器的二次回路一般不进行切换 应有一个接地点,宜在配电装置处接地
在__室遮栏内或与导电部分小于规定的安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将__设备停电的; 一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的; 对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的__设备的; 检查__电动机和起动装置的继电器和仪表需将__设备停电的
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路 从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路 从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路 继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始) 从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路 从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路 继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路
从电流互感器、 电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路 从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路 从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路 继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、 合闸回路
二次回路中的电流大小主要取决于二次负载阻抗的大小,由于电流很小,所以选用的导线截面很小,铁芯截面也较小 因为电压互感器在正常运行时,由于其二次负载是计量仪表或继电器的电压线圈,其阻抗均较大,基本上相当于电压互感器在空载状态下运行 如果熔断器未能熔断,此短路电流必然引起电压互感器绕组绝缘的损坏,以致无法使用,甚至使事故扩大到使一次绕组短路,乃至造成全厂(所)或部分设备停电事故 当电压互感器二次短路时,二次阻抗接近于零,二次的电流很大,将引起熔断器熔断,从而影响到测量仪表的正确测量和导致继电保护装置的误动作等
与测量仪表配合, 测量电力线路的电压、 电流和电能。 与继电保护装置、 自动控制装置配合, 对电力系统和设备进行过电压、 过电流、过负荷和单相接地进行保护。 将测量仪表、 继电保护装置和自动控制装置等二次装置与线路__隔离, 以保证工作人员和二次装置的安全。 将线路中的电压和电流变化成统一的标准值, 将高电压变成 100V 低压、 大电流变成 5A 的小电流。
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别按于不同的二次绕组 若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后 电流互感器的二次回路一般不进行切换 应有一个接地点,宜在配电装置处接地
互感器与测量仪表配合,对线路的电压、电流,电能进行测量 与继电保护装置配合,对电力系统和没备进行保护 互感器一次侧均接地,以保证运行人员和一次设备的安全 将线路电压与电流变换成统一的标准值,使测量仪表和保护装置标准化
与测量仪表配合, 测量电力线路的电压. 电流和电能 与继电保护装置.自动控制装置配合,对电力系统和设备进行这电压,过电流.过负荷和单相接地进行保护 将测量仪表.继电保护装置和自动控制装置等二次装置与线路__隔离,以保证工作人员和二次装备置的安全 将线路中的电压和电流变代成统一的标准值,将高电压变成 100V低压,大电流变成 5A 的小电流