你可能感兴趣的试题
是电力电缆线路埋入地下,安全可靠性较高; 是电力电缆线路不能超载,突出强调对照电缆线路的运行电流记录; 是电力电缆线路过电压的重要性,突出强调对电缆头的质量和维护; 是电力电缆线路容易外力破坏,突出强调对电缆防护;
电缆线路路径的协议文件和设计变更的证明文件和竣工验收资料 直埋电缆线路的敷设位置图比例宜为1:500,地下管线密集的地段不应小于1:1000。平行敷设的电缆线路宜合用一张图纸,图上必须标明各线路的相对位置,并有标明地下管线的剖面图 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及技术数据等技术文件 电缆线路原始记录:1)电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度,电缆终端和接头的型式及安装日期2)电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号 电缆线路的施工记录:1)隐蔽工程隐蔽前检查记录或签证;2)电缆敷设记录;3)质量检验及评定记录F.调整记录、试验记录及交接记录。
电缆接头和终端的装配图 电缆线路接地装置图 电缆线路竣工试验报告 安装工艺和安装记录 电缆线路图
电缆线路本体 电缆终端附件 电缆线路附属设备 电缆线路上的构筑物
电缆线路图 电缆接头和终端的装配图 安装工艺和安装记录 电缆线路接地装置图 -电缆线路竣工试验报告
纸绝缘电力电缆线路 橡胶绝缘电力电缆线路 自容式充油电缆线路 普通电力电缆线路
电缆线路路径的协议文件和设计变更的证明文件和竣工验收资料 直埋电缆线路的敷设位置图比例宜为1:500,地下管线密集的地段不应小于1:1000。平行敷设的电缆线路宜合用一张图纸,图上必须标明各线路的相对位置,并有标明地下管线的剖面图 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及技术数据等技术文件 电缆线路原始记录:1)电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度,电缆终端和接头的型式及安装日期;2)电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号 电缆线路的施工记录:1)隐蔽工程隐蔽前检査记录或签证;2)电缆敷设记录;3)质量检验及评定记录 调整记录、试验记录及交接记录
电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,其他应采用T型接头。 在可能有水浸泡的设置场所,6kV及以上交联聚乙烯电缆接头应具有外包防水层。 三芯与单芯电缆直接相连的部位,应采用过渡接头。 66~110kV交联聚乙烯电缆线路可靠性要求较高时,不宜选用包带型接头。 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位,应采用塞止接头。