动作电流按发电机额定负荷下可靠返回的条件整定,可靠系数取1.3~1.5,返回系数取0.85~0.95; 动作电流按发电机额定负荷下可靠返回的条件整定,可靠系数取1.5~2.0,返回系数取0.7~0.8; 灵敏系数按主变压器__侧母线金属性两相短路时流过保护的最小短路电流效验,灵敏系数要求大于2.0; 灵敏系数按主变压器__侧母线金属性三相短路时流过保护的最小短路电流效验,灵敏系数要求大于2.0。
电流电压保护的灵敏系数不宜低于1.5,如满足此要求将使保护复杂化时,灵敏系数可为1.25。 发电机、变压器和电动机的纵联差动保护,以及送电线路的带辅助导线的纵联保护,灵敏系数不宜低于2。 变压器和电动机的电流速断保护,当保护装置安装处短路时,灵敏系数不宜低于2。 后备保护的灵敏系数不宜低于1.2。 中性点非有效接地的电力网中的单相接地,采用零序电流保护时的灵敏系数,对于电缆线路不宜低于1.25;对于架空线路不宜低于1.5。 其它保护的灵敏系数,应满足GB50062、GB/T14285的规定。