你可能感兴趣的试题
输入交流电压增高 充电器故障 蓄电池故障 蓄电池此前放过电
单母线接线的浮充电设备宜经刀开关接于母线上;2组蓄电池的公共备用充电设备应分别经刀开关与蓄电池并接 单母线分段接线中宜将充电设备和备用充电设备分别接在两个分段上 充电和浮充电兼用的充电设备与蓄电池组应分别接在两个分段上 充电设备宜经试验刀开关直接与蓄电池组并接
对蓄电池进行浮充电; 对蓄电池进行均衡充电; 对蓄电池进行核对性充电; 对蓄电池个别充电。
经常充电不足或很少进行全充电的铅酸蓄电池(包括浮充运行方式的蓄电池) 长时间搁置或极板经过检修后的蓄电池 放电后在24h以上未及时进行充电,或使用已达3个月以上的蓄电池 放电电流值过大或放电终止电压降到规定值以下时 放电后在24h以下未及时进行充电,或使用达3个月以下的蓄电池
铅酸蓄电池的浮充电压宜取2.15~2.35V;均衡充电电压范围为2.25~2.35V,宜取2.30~2.33V;放电末期电压对有端电池直流系统宜取1.75V 铅酸蓄电池的放电末期电压对无端电池直流系统的动力专用蓄电池宜取1.75~1.80V,而对控制负荷专用和控制与动力合并供电的蓄电池宜取1.80V 中倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.42~1.45V;均衡充电电压宜取1.52~1.55V 中倍率镉镍蓄电池的放电末期电压最低值宜取1.07V;高倍率镉镍蓄电池放电末期电压最低值宜取1.10V 高倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.36~1.39V;均衡充电电压宜取1.47~1.48V
对蓄电池的充电只有浮充一种 对蓄电池充电有浮充和均充两种 正常运行时,浮充电装置与电池组并联工作,供给接在直流母线上的经常性负荷,同时以不大的电流向蓄电池浮充电 在断路器合闸时,蓄电池组提供瞬间大电流
充电电源正极→蓄电池正极→蓄电池负极→充电电池负极 充电电源负极→蓄电池正极→蓄电池负极→充电电源正极 充电电源正极→负载→蓄电池负极→蓄电池正极→充电电源负极 充电电源正极→蓄电池正极→电解液→蓄电池负极→充电电源负极
普通蓄电池 专用蓄电池 2 小时率蓄电池 3 小时率蓄电池
可以用低谷电给蓄电池充电 能在很短的时间内完成“加油” 过程 可以在光伏电站给蓄电池充电 可以在服务站空闲时给蓄电池充电