你可能感兴趣的试题
高效过滤器的波纹板必须垂直于地面,不允许反方向安装 端面平整度的允许偏差,每只不应大于2mm 如端面平整度超过允许偏差时,需修改过滤器的外框 过滤器必须按出厂标志的方向搬运和保管 高效过滤器与框架的密封,一般采用闭孔海绵橡胶板或氯丁橡胶板密封垫,安装后的压缩率应大于60%
高效过滤器应在洁净室及净化空调系统进行全面清扫和系统连续试车12h以上后,在现场拆开包装并进行安装 除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装应严密,并便于操作与维护修理 带有通风机的气闸室、吹淋室与地面间应有隔振垫 风机过滤器单元应在清洁的现场进行外观检查,目测不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象 蒸汽加湿器的安装应设置独立支架,并固定牢固;接管尺寸正确无渗漏
洁净室及净化空调系统安装后 洁净室及净化空调系统进行全面清扫前 洁净室及净化空调系统全面清扫和系统连续试车2h后 洁净室及净化空调系统全面清扫和系统连续试车12h以上后
每台产品必须检漏 根据订货要求进行检漏 抽检 不检验
80%~120% 80%~100% 100%~120% 90%~110%
按批抽查5% 按批抽查10% 按批抽查20% 按批抽查50%
开箱检查和安装,必须在空气洁净系统安装完毕之后 端面平整度的允许偏差,每只不应大于5mm 在空调器高效过滤器箱、风管内及洁净房间经过清扫、空调系统各单体设备试运转后及风管内吹出的灰尘量稳定后才能进行 如端面平整度超过允许偏差时,只允许修改或调整过滤器本身的外框,不允许修改过滤器安装的框架端面 安装前,要检查过滤器框架或边口端面的平直性
80%~90% 40%~60% 80%~120% 20%~30%