你可能感兴趣的试题
探测器至端墙的距离为7.5m 探测器与吸顶式应急照明灯的距离为0.8m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.5m 部分探测器釆用倾斜安装,安装角度为9°
二级保护对象中净高5m的平顶大厅,装设感烟探测器,保护面积不应大于80㎡。 二级保护对象中净高7m的平顶大厅,装设感烟探测器,最大保护半径不应大于5.8m。 点式感温探测器的安装高度不应大于8m。 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m
安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮档物 会议室内感言探则器的报警确认灯朝向会议室的门口
中庭任一线型光束感烟火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感烟火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 中庭两个地址图像型感烟探测器的报警信号 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
中庭任一线型光束感烟火灾探测器和中庭环廊设置的点型感烟火灾探测器 中庭两个线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭环廊设置的两个点型感烟火灾探测器 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感烟火灾探测器和最近商铺内任一火灾探测器的报警信号
安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮挡物 会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口
中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.5m-1.2m,距地高度不宜超过30m 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射
中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.6m 安装在餐饮区顶棚上的点型感温火灾探测器倾斜角为60° 中庭设置红外光束火灾感烟探测器的光束轴线至顶唉的垂直距离为0.6m 中庭设置红外光束火灾感烟探测器,相邻两组探测器光束轴线的水平距离为12m
安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮挡物 会议室内感言探测器的报警确认灯朝向会议室的门口
中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
高度不超过 20 米 一对红外光束火灾探测器的保护面积,最大 14m*100m 高度可以超过 20 米 一对红外光束火灾探测器的保护宽度,最大 14m
高度不超过 20m 高度可以超过 20m 一对红外光束火灾探测器的保护面积,最大 14m×100m 一对红外光束火灾探测器的保护宽度,最大 14m
中庭任一线型光束感火灾烟探测器和中庭环廊设置的点型感烟火灾探测器 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭环廊设置的两个地址线点型感烟火灾探测器 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离为0.7m 相邻两组探测器的水平距离为10m 探测器至侧墙水平距离为6.5m 宜在6m-7m和11m-12m处各增设一层探测器
中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
高度不超过 30m 高度可以超过 20m 一对红外光束火灾探测器的保护面积,最大是 14m*100m 一对红外光束火灾探测器的保护宽度,最大 14m
探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m; 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m; 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m; 探测器至侧墙水平距离不应大于5m