你可能感兴趣的试题
2组蓄电池的直流系统,应采用二段单母线接线,设联络电器,切换过程中允许2组蓄电池短时并联运行 2组蓄电池的直流系统,直流分电柜的2回直流电源应来自不同蓄电池组,可短时并联运行 2组蓄电池的直流系统,采用高频开关充电装置时,可配置3套充电装置 发电厂网控系统中包括有500kV电气设备时,需独立设置2组蓄电池
蓄电池组、充电和浮充电装置的输出回路应装设直流电流表 直流主母线、直流分电屏母线、蓄电池组和充电浮充电装置的输出回路应装设直流电压表 单母线接线的浮充电设备宜经刀开关接于母线上;两组蓄电池的公共备用充电设备应分别经刀开关与蓄电池并接 蓄电池回路宜装设浮充电流表 单母线分段接线宜将充电设备和备用充电设备分别接在两个分段上
充电装置额定电流满足浮充电要求为61.8A 充电装置额定电流满足初充电要求为l80~225A 充电装置直流输出电压为247.2V 充电装置额定电流满足均衡充电要求为240~285A
直流系统一般配置两组蓄电池和两套充电装置 正常运行时, 直流系统的两组蓄电池分列运行。 直流系统采用单母线分段接线, 每段母线各带一组蓄电池和一组充电装置。 直流系统采用双母线接线, 每段母线各带一组蓄电池和一组充电装置。
直流系统正常运行电压为220V,单母线分段接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 直流系统标称电压为220V,两段单母线接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 直流系统标称电压为231V,单母线分段接线,每组蓄电池和充电设备各接一段母线 直流系统正常运行电压采用231V,双母线分段接线,每组蓄电池组和充电设备分别接于不同母线
两台充电装置和两组蓄电池互为备用的运行方式 采用两台充电装置和两组蓄电池相对独立,一台备用充电机分别对两台充电机进行备用的运行方式 两台充电装置和两组蓄电池相对独立,且充电模块采用N+1的方式进行备用
充电装置额定电流满足浮充电要求为61.8A 充电装置额定电流满足初充电要求为180~225A 充电装置直流输出电压为247.2V 充电装置额定电流满足均衡充电要求为240~285A
两台充电装置和两组蓄电池互为备用的运行方式 采用两台充电装置和两组蓄电池相对独立,一台备用充电机分别对两台充电机进行备用的运行方式 两台充电装置和两组蓄电池相对独立,且充电模块采用N+1的方式进行备用
对蓄电池的充电只有浮充一种功能。 对蓄电池的充电有浮充和均充两种功能。 正常运行时,浮充电装置与电池组并联工作,供给接在直流母线上的经常性负荷,同时以不大的电流向蓄电池组浮充电。 在断路器合闸时,由蓄电池组提供瞬间大电流。
对蓄电池的充电只有浮充一种 对蓄电池充电有浮充和均充两种 正常运行时,浮充电装置与电池组并联工作,供给接在直流母线上的经常性负荷,同时以不大的电流向蓄电池浮充电 在断路器合闸时,蓄电池组提供瞬间大电流
充电装置额定电流满足浮充电要求为61.8A 充电装置额定电流满足初充电要求为180~225A 充电装置直流输出电压为247.2V 充电装置额定电流满足均衡充电要求为240~285A
蓄电池组、充电装置与直流系统之间 蓄电池组与试验放电设备之间 蓄电池组与直流分电柜内的直流母线之间 蓄电池组与环形网络干线或小母线之间