你可能感兴趣的试题
电动机全压起动时配电母线的电压降应符合有关规定 制造厂对电动机的起动方式无特殊规定 起动电流平均值不得超过电动机额定电流的2倍 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩
制造厂对电动机的启动方式无特殊规定 机械能承受电动机全压启动时的冲击转矩 启动电流平均值不得超过电动机额定电流的2倍 电动机全压启动时配电母线的电压降应符合有关规定
开箱检查 外观检查 定子检查 抽芯检查 抽转子检查
线圈绝缘层完好、无伤痕,端部绑线不松动,槽楔固定、无断裂,引线焊接饱满,部清洁,通风道无堵塞; 轴承无锈斑,注油 (脂)的型号、规格和数量正确,转子平衡块紧固,平衡螺丝锁紧,风扇叶片无裂纹; 连接用紧固件的防松零件齐全完整; 其他指标符合产品技术文件的特有要求。
电动机应完好,不应有损伤现象;定子和转子分箱装运的电动机,其铁芯、转子和轴颈应完整,无锈蚀现象;电动机的附件应无损伤 设备在安装前的保管期限应为1年及以下,当长期保管时应符合设备保管专门规定 电动机及其附件宜存放在清洁、干燥的仓库或厂房内 对细长型转子的电动机,为防止转轴变形,在保管期间应按厂家要求固定转子
1MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式 1MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求1MW以下的电动机,应装设纵联差动保护 2MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式 2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求2MW以下的电动机,应装设纵联差动保护
当有调速要求时,电动机的启动方式应与调速方式相配合 制造厂对电动机的启动方式无特殊规定 机械能承受电动机全压启动时的冲击转矩 电动机启动电压能够满足系统电压降低的最低要求
电动机的旋转方向符合要求,无异声 电动机的换向器、集电环及电刷的工作情况正常 检查电动机各部温度,不应超过产品技术条件的规定 滑动轴承温度不应超过80℃,滚动轴承温度不应超过95℃ 盘动电机转子时应转动灵活,无碰卡现象
开箱检查 外观检查 定子检查 抽芯检查 抽转子检查
运行中容易过载的电动机应装设过载保护 额定功率大于20kW的连续运行电动机宜装没过载保护 短时工作或断续周期工作的电动机也应装设过载保护 启动条件困难而要求限制启动时间的电动机装设过载保护
电动机接地线是否良好 传动装置联轴器连接是否牢靠 熔断丝大小是否符合规定 电源开关是否关闭
开箱检查 外观检查 定子检查 抽芯检查 抽转子检查