当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

采用自然排烟系统的场所,防烟分区内任一点与自然排烟窗之间的水平距离 要求是30米?( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不应大于 2000㎡,且防烟分区不应跨域防火分区  排烟系统可以采取自然排烟的方式  每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于 20m  机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用  
防烟分区内任一点与最近自然排烟窗水平距离为35m  设在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离为1.50m  排烟口的释放速率与烟气的厚度和温度有关  每组排烟窗的长度3.2m  
该厂房防烟分区最大允许建筑面积为 1000 ㎡,防烟分区长边最大允许长度为 36m  该厂房防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗之间的水平距离不应大于 30m  该厂房储烟仓的厚度不应小于 1m  该厂房的自燃排烟窗若设置在外墙上,应沿建筑物的两条对边均匀设置  
中庭的设计排烟量为136800m³/h  各排烟口风速为12m/s  周围场所防烟分区内任一点距离最近排烟口的距离为35m  周围场所同一防烟分区内的补风口与排烟口距离为4m  
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内,但走道.室内空间净高不大3m的区域,其自然排烟窗可设置在室内净高的1/2以上,开启形式应有利于烟气的排出  自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.8m  走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于200㎡时,排烟窗的设置高度及开启方式可不限  室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m  
机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系  机械排烟系统的排烟量与防烟分区没有直接的关系  高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施  高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施  自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下500mm以内  
最大防烟分区面积为2000m2  防烟分区内任一点至最近首然排烟窗之间的水平距高为30m  设置在防火墙两侧的自然排烟窗口之间最近边缘的水平距高为3m  防烟分区的长边长度最大为40m  
最大防烟分区面积为2000m2  防烟分区内任一点至最近首然排烟窗之间的水平距离为30m  设置在防火墙两侧的自然排烟窗口之间最近边缘的水平距离为3m  防烟分区的长边长度最大为40m  
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/3以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启  设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m  走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于6002m时,除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外,其余仍按上述要求执行  室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%  
某办公楼,净空高度 3m,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水 平距离为 35m  某厂房,净空高度 5m,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平 距离为 15m  某影院,净空高度 8m 且具有自然对流条件, 其防烟分区内任一点与最近的自然排烟 窗(口)之间的水平距离为 35m  某仓库,净空高度 6m 且具有自然对流条件,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟 窗(口)之间的水平距离为 30m  
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/3以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启  设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m  走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于600㎡时,除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外,其余仍按上述要求执行  室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%  

热门试题

更多