当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

更换防火卷帘手动按钮盒的步骤中,第一步是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力为80N  两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔  在手动按钮盒上可以手动控制防火卷帘的上升、下降和停止  切断卷门机电源,按下防火卷帘控制器下降按钮,防火卷帘依靠自重下降,下降速度为10m/min  
除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m  手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.2m  设置在通道位置的防火卷帘由两只感温探测器联动启动  手动速放装置、防火卷帘控制器的手动控制、控制室手动控制分别指的是防火卷帘不同的控制方式  
手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能  防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能  手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能  手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象  
每日对防火卷帘下部进行一次检查,清除妨碍设备启闭的物品  每季度手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能  每年对防火卷帘控制器的火灾报警功能进行一次检查  每年对防火卷帘的防火防烟功能进行一次检查  
防火卷帘控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上  当卷帘一侧为无人场所时,可安装在侧墙壁上,且应符合设计要求  控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置  防火卷帘控制器及手动按钮盒底边距地面高度宜为1.0~1.3m  防火卷帘控制器的金属件应有接地点  
防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上  防火卷帘的控制器和手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.1-1.3m  与火灾自动报警系统联动的防火卷帘,当卷帘一侧为无人场所时,其火灾探测器组和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上  门楣安装应牢固,固定点间距应为600-1000mm  卷门机应设有手动拉链和手动速放装置,手动拉链和手动速放装置可采用难燃材料制成  
检查防火卷帘控制器内部器件和手动按钮盒,紧固接线端口、螺栓等  清洁控制箱内、表面和按钮盒上的灰尘污物,防止按钮卡阻而不能反弹。若发现有电线缠绕、打结等现象应及时处理  检查电气线路是否损坏,运转是否正常,如果有损坏或不符合要求时应定期安排人员检修  与火灾自动报警系统联动的防火卷帘控制器要不定期进行远程手动启动或联动控制,查看动作反馈信号是否正确  检查发现故障应及时修复,对损坏或不合格的设备、配件应立即更换。修复完毕,应将设备恢复至正常状态  
查找故障原因  更换组件  确定故障点位置  维修记录  
手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能  手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能  手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象  手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象  手动启动活动式防火窗上的控制装置,检查防火窗开关功能且无卡阻现象  
卷门机  卷轴  金属链条  手动按钮盒  
检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换  检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换  重新调整行程开关位置  检查卷帘市面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物  
防火卷帘手动按钮盒上的按钮损坏  防火卷帘控制器未接通电源  防火卷帘控制器中的控制继电器损坏  联动控制防火卷帘的逻辑关系错误  联动模块至防火卷帘控制器之间线路断路  
检查防火卷帘控制器内部器件和手动按钮盒,紧固接线端口、螺栓等  若发现防火卷帘控制器和手动按钮有电线缠绕、打结等现象应及时处理  检查电气线路是否损坏,运转是否正常,如有损坏或不符合要求时应立即检修  与火灾自动报警系统联动的防火卷帘控制器要定期进行联动控制,查看故障反馈信号是否正确  检查发现故障应及时修复,对损坏或不合格的设备、配件应立即更换  
每周手动启动防火卷帘内外两侧控制器上的控制按钮,检查下降、停止功能  每月手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自  每季度手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘的手动升降  每周检查防火卷帘下部是否存在影响下降的障碍物  
防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上  防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3〜1.5m  防火卷帘控制器的金属件应有接地点,且接地点应有明显的接地标志,连接地线的螺钉不应作其他紧固用  当防火卷帘一侧为无人场所时,防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒  
一次下降到底;  分两步下降,第一步下降至距地1.5m;  分两步下降,第一步下降至距地1.6m;  分两步下降,第一步下降至距地1.8m。  
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能  手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能  常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能  手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能  