横向不超过五个开间,竖向按每层设置 横向不超过1000m2,竖向按每五层设置 横向按每个防火分区,竖向不宜超过五层设置 横向按每个防火分区,竖向按每层设置
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反应至消防联动掌握器 防火阀和排烟防火阀应具备温感器掌握方式 安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动掌握排风机停顿运转 当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
当建筑内每个防火分区的通风、 空调调节系统均独立设置时, 水平风管与竖向风管的交接处可不设置防火阀 公共建筑的浴室、 卫生间和厨房的竖向排风管, 如未采取防止回流措施, 在支管上设置防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道, 在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 阀门顺气流方向关闭, 防火分隔墙两侧的防火阀距端墙面不大于 200mm
机械排烟系统横向应按每个防火分区独立设置 为了增强排烟效果,在同一个防烟分区内应尽可能同时采用自然排烟方式和机械排烟方式 建筑高度为250m的办公楼的排烟系统应竖向分段独立设置且每段高度不宜超过50m 建筑高度为150m的住宅楼的排烟系统应竖向分段独立设置且每段高度不宜超过100m
空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备 当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时,可采用普通型通风设备,其空气可以循环使用 通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制 垂直风管应设在管井内
横向按每个防烟分区设置,竖向不宜超过5层 横向按每个防烟分区设置,竖向不宜超过6层 横向按每个防火分区设置,竖向不宜超过5层 横向按每个防火分区设置,竖向不宜超过6层
穿越防火分区处 穿越防烟分区处 穿越通风、空气调节机房的房间间隔墙和楼板处 靠近通风机处 当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处
通风和空气调节系统的道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层 甲、乙、丙类生产厂房的送、排风道宜分层设置 燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机 甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备宜布置在同一通风机房内
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器 防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式 安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转 当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器 防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式 安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转 当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
煤粉制备厂房中排出的空气,应在通风机前设过滤器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用 甲酚厂房的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内 通风和空调系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层 厂房内有爆炸危险的场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙等防火分隔物
甲、乙类生产厂房中排出的空气可以循环使用 将甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备布置在同一通风机房内 排出含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风管道应顺气流方向向下坡度敷设 通风和空调系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层
丙类厂房内的采暖管道,受条件限制,可采用难燃材料 乙类厂房内含有危险粉尘的空气,在循环使用前应经过净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% 甲类的水平或竖向送风管进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或者竖向送风管可合用一个送风系统 通风空调系统,横向宜按照防火分区设置,设置防火阀时,可穿越防火分区
丙类厂房内的采暖管道,受条件限制,可采用难燃材料 乙类厂房内含有危险性粉尘的空气,在循环使用前应经过净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% 甲类的水平或竖向送风管进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或者竖向送风管可合用一个送风系统 通风空调系统,横向宜按照防火分区设置,设置防火阀时,可穿越防火分区
防火分区处 变形缝两侧 办公室防火隔墙处 排烟机房处 竖向风管与每层水平风管交接处的竖向管段上