最小允许弯曲半径为15D的是( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
技术员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
聚氯乙烯电力电缆的最小允许弯曲半径为
10D
20D
15D
30D
五芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆最小弯曲半径为单芯聚氯乙 烯绝缘电力电缆的最小弯曲半径为控制电缆的最小弯
15D 10D 15D
10D 15D 10D
15D 10D 10D
10D 10D 15D
交联聚乙烯绝缘电力电缆的最小允许弯曲半径是dd为电缆外径
6
10
15
20
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的最小允许弯曲半径为
10D
20D
15D
30D
控制电缆的最小允许弯曲半径是dd为电缆外径
6
10
15
20
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径是DD为电缆外径
10
12
20
15
多芯控制电缆的最小允许弯曲半径为
10D
20D
15D
30D
桥架内交联聚氯乙烯绝缘电缆的最小允许弯曲半径为
6D
10D
15D
20D
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆的最小允许弯曲半径为
10D
20D
15D
30D
电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许半径聚氯乙烯绝缘电力电缆最小弯曲半径为d
5
10
15
20
多芯控制电缆最小允许弯曲半径为电缆外径的倍
5
6
10
15
铠装塑料绝缘单芯电缆的最小允许弯曲半径为电缆外径的倍
10
15
20
25
热门试题
更多
交流电动机在空载状态下不投料可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求无要求时连续启动5次的时间间隔不应小于5min再次启动应在电动机冷却至常温下
箱式变电所在建筑电气工程中以住宅小区室外设置为主要形式本体有较好的防雨雪和通风性能但其底部不是全密闭的故而要注意防积水入侵其基础的高度及周围排水通道设置应在施工图上加以明确
柴油发电机馈电线路连接后两端的相序必须与原供电系统的相序一致核相是两个电源向不同供电系统供电的必经手续
箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪周围排水通畅用地脚螺栓固定的螺帽齐全拧紧牢固自由安放的应垫平放正
钢索的终端拉环埋件应牢固可靠钢索与终端拉环套接处应采用心形环固定钢索的线卡不应少于4个钢索端头应用镀锌线绑扎紧密且应接地PE或接零PEN可靠
槽板敷设不应紧贴建筑物表面且横平竖直固定可靠严禁用木楔固定木槽板应经阻燃处理塑料槽板应有阻燃标识
低压电气动力设备在负荷试运行时随着设备负荷的增大电气装置主回路的负荷电流也增大直至达到设计预期的最大值
大规格金具端子与小规格芯线连接如焊接要多用焊料不经济如压接更不可取压接不到位电压不紧电阻大运行时要过热而出故障
所有对固定点的规定是使电缆固定时受力合理保证固定可靠不因受到意外冲击时发生脱位而影响正常供电
由于盘柜屏台的生产技术从国外引进较多其标准也不同尤其表现在盘柜的高度方面这样对柜顶标高的控制就失去了实际意义
回路是指同一个控制开关及保护装置引出的线路包括相线和中性线或直流正负两根电线且线路自始端至用电设备器具之间或至下一级配电箱之间不再设置保护装置
电气动力设备试运行前各项电气交接试验均应合格而安装试验的核心是承受电压冲击的能力也就是确保电气装置的绝缘状态良好各类开关和控制保护动作正确
当钢索长度在30m及30m以下时应在钢索一端装设花篮螺栓紧固当钢索长度小于30m时应在钢索两端装设花篮螺栓紧固
为提高供电质量建筑电气工程经常采用无载调压变压器而且是以自动调节为主通电前除应做电气交接试验外还应对无载调压开关裸露在油箱外的机械传动部分做检查要在点动试验符合要求后才能切换到自动位置
直线敷设的电缆架桥要考虑因环境温度变化而引起膨胀或收缩所以要安装补偿的伸缩节以免产生过大的引力而破坏架桥本体
为防止钢索受震动而跳出破坏整条线路所以在吊架上要有锁定装置锁定装置既可打开放入钢索又可闭合防止钢索跳出
变压器就位后要在其上部配装进出入辅线和其他有关部件往往由于工作不慎在施工中会给变压器外部的绝缘器件损伤所以交接试验和通电时会有电气故障发生
因照明配电箱额定容量大小不一小容量的出线回路多5~10个回路可以用数个接线柱如绝缘的多孔瓷或胶木接头分别组合成PE和N接线排但决不允许两者混合连接
测量励磁绕组的直流电阻值与制造厂数值比较其差值不应大于5%
引入或引出不间断电源装置的主回路电线电缆棚控制电线电缆应分别穿保护管敷设在电缆支架上平行敷设应保持150mm的距离
手车式抽屉式成套配电柜推拉应不灵活有卡阻碰撞现象
低压电动机电加热器及电动执行机构的接线在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应小于8mm否则应采取绝缘防护措施
用铜芯软导线作加强绝缘保护层端部固定等均是为了在运行中保护电线不致反复弯曲受力而折断线芯破坏绝缘
母线是供电主干线可作为接地或接零的中间导体
塑料线槽及其附件的耐火及阻燃性能应符合有关规定一般氧指数不应高于27%线槽内外应光滑无棱刺不应有扭曲翘边等现象
不间断电源的输入输出各级保护系统和输出的电压稳定性波形畸变系数频率相位静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求但并不符合设计文件要求
电缆敷设要保持电缆弯曲半径不小于最大允许弯曲半径值目的是防止破坏导电功能数据来自制造和检验标准
电动机应试通电检查转向和机械转动有无异常情况可空载试运行的电动机时间一般为5h记录空载电流且检查机身和轴承的温升
母线和其他供电线路一样安装完毕后要做电气交接试验必须注意8kV以上含8kV的母线试验时与穿墙套管要断开因为有时两者的试验电压是不同的
励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验电压应为额定电压的2.5倍加750V并不应小于1200V
热门题库
更多
监理员
预算员
测量员
试验员
助理造价工程师
城建档案管理员
水利工程五大员
注册城市规划师
房地产估价师
宏观经济政策与发展规划
工程项目组织与管理
项目决策分析与评价
现代咨询方法与实务
安全工程师
土地管理基础与法规
土地估价理论与方法