置换作业时,放散管应避开()等场所。
查看本题答案
包含此试题的试卷
城镇天然气操作工考试《城镇燃气设计规范》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
吹扫置换放空降压的进行必须通过
取样管
吹散管
放散管
对聚乙烯塑料管道进行置换时放散管应采用管道并可靠接地
固定
金属
塑料管
非金属
关于煤气吹扫放散的描述正确的是
放散管口应采取防雨、防堵塞措施;
放散管根部应焊加强筋,上部用挣绳固定:
放散管的闸阀前应装有取样管;
多个煤气设施的放散管可以共用;
供设备停送煤气置换的放散管是
非常煤气放散管
过剩煤气放散管
吹刷煤气放散管
放散火炬应设置在带气作业点的风向并应避开居民住宅明火__架空电线等场所
上
下
左
右
根据城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程CJJ51-2016规 定生产作业临时放散火炬的设置应符合
放散火炬应设置在带气作业点的下风向, 并应避开居民住宅、 明火、 __架空电线等场所
放散火炬的管道上应设置控制阀门、 防风和防回火装置、 压力测试接口
放散火炬应高出地面 2m 以上
放散燃烧时应有专人现场监护, 控制火势, 监护人员与放散火炬的水平距离宜大于 25m
放散火炬现场应备有有效的消防器材
编写放空作业操作规程应注意与放散作业分开即放空作业必须点火放空而放散是严禁点火放散
煤气设备或管道用氮气置换时应先开
放散管闸阀
煤气吹刷头阀门
氮气阀门
放散管应避开居民住宅避开明火等场所当无法避开居民住宅等场所时应采取防护措施
避开城区
避开门站
避开__架空电线
避开公路
置换作业时应根据管线情况和现场条件确定放散点数量与位置管道末端设置放散点
不能;
必须;
可有可无
置换作业时设置的临时放散点的放散管高度应高出地面m以上
0.5
1.0
1.5
2.0
燃气置换作业放散口设置时放散口上方不得有电线电缆等设施 或其他易被引燃物如树枝等
置换用放散工具不包括
放散管
放散支架
阻火器
压力表
如何选择燃气放散管的摆放位置
避开楼宇
避开潜在点火源
两者皆是
无缝线路地段大型养路机械作业的天窗时间应避开高温时段当预测作业轨温髙于 原锁定轨温时必须进行应力放散
管道燃气居民用户通气作业置换时排气胶管放散一端不能引到
室外
阳台
卧室
通气良好的地点
煤气柜检修用空气置换惰性气体合格后放散管或人孔应处于敞开状态防止气温变化产生超压
根据城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程CJJ51-2016 规定生产作业临时放散管的安装应符合下
放散管应远离居民住宅、 明火、 __架空电线等场所。 当无法远离居民住宅等场所时, 应采取有效的防护措施
放散管应高出地面 2m 以上
放散管应采用金属管道, 并应可靠接地
放散管应安装牢固
放散管应高出地面 1. 5m
置换现场取样合格后置换工作即完成应关闭拆除放散胶管
调压器
切断阀
放散阀
安全阀
置换作业时设置临时放散管其高度应高出地面1m以上
热门试题
更多
不同压力级制的燃气管道之间应通过调压装置连接
下列几项中不属于消防工作四会要求的内容是
调压装置就是调压器
天然气与空气混合遇火发生爆炸时的天然气的浓度范围叫做爆炸极限而天然气与空气混合遇火发生燃烧时天然气的浓度范围不叫做爆炸极限
转子式压缩机属于速度型压缩机
用于城市燃气的天然气高位发热量应大于30MJ/m3
城市燃气的气源为管输天然气时门站进站计量宜用涡轮流量计
调压器应保证使用安全运行可靠便于维护调压器进口应设有来保证正常工作
造成民用气调压箱中压进户的原因是调压器的皮膜破裂
液态烃的主要危害是易引起管道堵塞降低管道输送效率
发现室内燃气泄漏采取的错误措施是
城市燃气有的有臭味有的无臭味无臭味的更好因为其毒性也小
燃气施工中的安全电压是指低于V的电压
静电是两种不同物体通过摩擦接触分离等机械运动的互相作用产生的静止的电荷
混合气体的爆炸极限只限决于组成气体的爆炸极限
在管道施工过程中受温度压力冲击及其他意外的机械作用会使绝缘层遭受破坏
燃气量低于或高于爆炸极限时既不爆炸也不着火其原因是过量的空气冷却作用可阻止火焰的蔓延而空气量不足火焰也不能蔓延
下列几项中不属于以一次空气的大小方式分类的燃烧器是
聚乙烯管可随地形弯曲敷设其允许弯曲半径应不小于5倍的管材外径
管道内的硫化氢是造成钢制管道腐蚀的主要原因之一
凡是防腐层破损点不一定是漏气点凡是漏气点必然是防腐层的破损点
自力式调压器属于直接作用式调压器
燃烧三要素包括可燃物助燃物烟头
安装直接排气式燃具的场所机械排烟设施是的
对调节燃气相对密度大于的调压装置不得设于地下室半地下室和地下单独的箱内
需要时铝塑复合管也可以埋地使用
天然气中各可燃组分物质与氧发生剧烈的氧化反应叫做燃烧
调压器放散阀关断阀等应按精密机械的要求进行维修
燃气管道的警示带宜采用黄色聚乙烯等不易分散的材料
安装有方向性要求的燃气阀门时阀体上的箭头方向应与燃气流向一致