对面积大于800m2、体积大于3600m3的机房设置气体灭火系统时应注意()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防护区宜以单个封闭空间划分  采用管网灭火系统时, 一个防护区面积不宜大于 800 ㎡, 且容积不宜大于 3600m3  采用预制灭火系统时, 一个防护区面积不宜大于 500 ㎡, 且容积不宜大于 1600m3  同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时, 应分别设置防护区  
临时用房建筑面积之和大于 3000 ㎡  在建工程单体体积大于 10000m3 时  临时用房建筑面积之和大于 3000 ㎡  在建工程单体体积大于 5000m3 时  
建筑占地面积大于100m2的厂房和仓库  高层公共建筑  建筑高度大于18m的住宅建筑  体积大于5000m3的车站、码头  建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑  
同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,应划分为两个防护区  防护区宜以单个封闭空间划分  采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3  采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3  
防护区宜以单个封闭空间划分  同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区  采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3,  采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600M3  防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分  
建筑占地面积大于 300m2 的厂房  体积大于 5000m3 的车站  超过 2000 个座位的礼堂  超过 5 层或体积大于 10000m3 的办公楼  
泄压措施  同步性、均衡性的技术措施  防止意外的措施  静电防护措施  接地措施  
防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区  采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3  采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3  采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于600m2,且容积不宜大于1800m3  
充装压力不得大于2.5MPa、充装气体体积流量应小于0.015m3/(h·L)  充装压力不得大于2MPa、充装气体体积流量应小于0.015m3/(h·L)  充装压力不得大于2.5MPa、充装气体体积流量应小于0.15m3/(h·L)  充装压力不得大于2MPa、充装气体体积流量应小于0.15m3/(h·L)  
防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时, 可合为一个防护区  防护区宜以单个封闭空间划分; 同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时, 不可合为一个防护区  采用预制灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 500m2, 且容积不宜大于1600m3  采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 800m2, 且容积不宜大于3600m3  采用管网灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于 1000m2, 且容积不宜大于3000m3  
500m2,1600m3  800m2,1600m3  500m2,3600m3  800m2,3600m3
  
建筑面积500m2的电影院  建筑面积300m2的旅馆  建筑面积800m2的多功能厅  建筑面积600m2的餐厅  
建筑占地面积大于100㎡的厂房和仓库  高层公共建筑  建筑高度大于18m的住宅建筑  体积大于5000m³的车站、码头  建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑  
建筑占地面积大于 300 ㎡的厂房和仓库  建筑高度大于 21m 的住宅建筑  体积大于 3000m3 的车站、 码头  特等、 甲等剧场  建筑高度大于 15m 办公建筑。  
在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、 水带及软管, 且每个设置点不应少于 2 套  建筑高度大于 24m 或单体体积超过 30000m³ 的在建工程, 应设置临时室内消防给水系统  设置临时室外消防给水系统的在建工程, 各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口, 消火栓接口或软管接口的间距, 多层建筑不应大于 50m, 高层建筑不应大于 30m  临时用房建筑面积之和大于 1000m² 或在建工程单体体积大于 30000m³ 时, 应设置临时室外消防给水系统  