电缆线芯对地或线芯之间绝缘电阻高于数兆欧姆,属于高阻接地或短路故障。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电力电缆工考试《安监局特种证电力电缆考试题库-下(判断题)一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电缆线芯对地或线芯之间绝缘电阻低于属于低阻接地或短路故障
数百欧姆
数千欧姆
数兆欧姆
用兆欧表测量电缆绝缘电阻时应将E端接电缆外壳G端接在电缆线芯与外壳之间的 绝缘层上L端接电缆芯
当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多但高于100KΩ时为高电阻接地故障
信号电缆芯线间绝缘电阻任于芯线对地绝缘电阻使用高阻兆欧表测试每千米不 小于400MΩ
用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时仪表G端的测试线应当缠接在被测电缆线芯绝缘的表面
用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时仪表G端的测试线应当接被测电缆线芯的绝缘
在维修更换电缆时用高阻兆欧表测量电缆芯线间每芯线对地间的绝缘电阻不小于MΩ/km
20
50
100
300
电缆一芯或数芯接地故障分为接地和接地芯线对地绝缘电阻低于500KΩ为低阻故障500kΩ以上者为高阻故
接入压降测试仪的导线是四芯屏蔽电缆线接入电路前应用V兆欧表 检查电缆各芯之间芯与屏蔽层之间的绝缘是否
兆欧表有LEG三个接线端钮在测量电缆线芯对地的绝缘时应将兆欧表的L端接在___________E端接
在维修更换电缆时用高阻兆欧表测量电缆芯线之间时每芯线对地间的绝缘电阻 不小于
20MΩ/Km
50MΩ/Km
100MΩ/Km
3000MΩ/Km
综合扭绞电缆线间绝缘电阻任一芯线对地绝缘电阻使用高阻兆欧表测试每千米不小于3000MΩ
用兆欧表测量电缆绝缘电阻时应将E端接电缆外壳G端接电缆线芯与外壳之间的绝缘层上L端接电缆芯
信号电缆芯线间绝缘电阻任一芯线对地绝缘电阻使用高阻兆欧表测试每千米不小于400MΩ
长途地区电缆线路芯线对地间和芯线间绝缘电阻是如何规定
在维修更换电缆时用高阻兆欧表测量电缆线间及每芯线对地间绝缘电阻应不小于MΩ/Km
兆欧表测量电缆绝缘电阻时应将E端接电缆外壳G端接电缆线芯 与外壳之间的绝缘层上L端接电缆芯
检查船舶电力电缆绝缘电阻的方法是将被检测电缆的______用______表检查电缆芯线间和 芯线对地
电源和负载都断开/500V 手摇兆欧
电源和负载都断开/欧姆
电源断开/500V 手摇兆欧
负载断开/伏特
在维修更换电缆时用高阻兆欧表测量电缆线间及每芯线对地间绝缘电阻应不小于M/km
电缆线芯对地或线芯之间绝缘电阻低于数千欧姆属于低阻接地或短路故障
热门试题
更多
在交流电压下电缆绝缘层气隙承受场强较小
由于集肤效应的存在导体的交流电阻增大
电缆型号中先表示铠装类型外被层再表示其他特征
交联聚乙烯电缆的电气性能受工艺过程影响很大
电缆的闪络性故障大多在预防性耐压试验时
修复后的电缆外护套应做直流耐压或接地电阻试验
进入SF6电气设备室或与其相连的电缆夹层沟道只需检测SF6气体含量
对电缆及其环境温度进行实时监测可以为确定电缆的额定电压提供依据
一般地选择电缆截面需要考虑持续允许电流短路热稳定允许压降等因 素
红外热像仪测温能随时给出测量信号
交联聚乙烯电缆绝缘层内部含有杂质水分微孔时易发生树校老化现象
发生局部放电后电力电缆可以短时间内继续运行
发电厂和变电站在每条电缆上线路装有配电盘式电流表
钢带铠装电缆适合于高落差竖井敷设方式
冷缩电缆终端的缺点之一是通用范围窄
钢芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆型号为YV22 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆型号为YJV22
填充绝缘剂式终端分为填充绝缘油和SF6终端两种
传统的配电网特别是农村电网多为环网
一般地温度变化时交联聚乙烯绝缘电缆的绝缘材料性能不变
交流单相电力电缆的刚性固定直采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具
断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断
6—35kV橡胶绝缘电力电缆为多芯绞合时采用具有防腐性能的黄麻填料
电缆型号YJV22-8.7/10-3×240-600-GB12706.3表示其额定电压为8.7/10k V
电力电缆长期过负荷运行不会引起绝缘老化寿命缩短等后果
只有在完全切断电源后才可用水灭火
故障情况下lOkV环网采用合环运行方式
电缆与架空线路的主要区别是具有绝缘层和保护层
为保证电缆之间连接时的绝缘强度要求连接处绝缘强度必须低于电缆本身
吊装作业时不准与110kV带电物体的距离不小于4米
电力电缆隧道一般为砖砌结构
热门题库
更多
配电线路工
电气运行与检修
化__行与检修
锅炉运行与检修
燃料运行与检修
热工自动控制技术
单元机组集控技术
检修与运行技术
电力安全生产
汽轮机检修
用电监察员
热力网值班员考试
发电厂热工人员
电力职工应知应会知识
电力负荷控制员